情況介紹:PLC型號臺達DVP40EH00T2
輸出點介紹:Y000脈沖串輸出  Y001伺服正轉信號 Y002伺服反轉信號 Y003自動指示燈
故障說明:當PLC上電后工作時偶爾出現Y003輸出的自動指示燈閃爍現象,閃爍同時Y000輸出脈沖中斷。
此種現象上午出現較少只有到下午或者是晚上時出現此現象較多。
另外PLCY003指示燈并不閃爍。萬用表測量Y003輸出對電源端電壓伴隨著自動指示燈閃爍時有時無。
本人判定為PLC輸出Y000---Y003內部公共接點接觸不良引起的。
請教各位還有其它原因導致此種現象嗎?
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21668 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2025-05-02
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-31 09:17
要是接觸不良的話,上午出現的少,下午或晚上出現的多,實在是沒有道理,樓主可以看看是不是瞬間低電壓造成的,也有可能是溫度過高造成PLC運行不穩定,換一臺PLC試試看!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(雪花飄飄) 應該是溫度過高引起的接 ..

    主站蜘蛛池模板: 久久久精品人妻久久影视 | 国产欧美中文手机在线 | 国产激情一区二区三区 | 精品国产网红福利在线观看 | 69国产亚洲精品av久久 | 国产爆初菊在线观看免费视频 | 国产精品国产三级 | 丰满少妇偷人 | 精品国产无套在线观看 | 97ai色| 韩国精品一卡2卡三卡4卡乱码 | 东京热蜜桃一区二区 | 99久久综合一区二区三区 | 久久久久久人妻一区精品老女 | 成人99精品久久毛 | 熟女乱p网 | 久久伊人精品波多野结衣av | 久久婷婷精品国产一区二区 | 国产成人免费视频在线观看 | JIZZJIZZJIZZ中国免费 | 无码人妻熟妇av又粗又大 | 国产一有一级毛片视频 | 中文字幕国产精品一二区 | 免费中文字幕囯产在线网站 | 久久久国产精品99热在线观看国产伦精品一区二区三区免 | 国产亚洲欧美在线观看的 | 午夜av观看不卡 | 97色伦图片97色伦图影院久久 | 国产精品福利网站导航 | 国产成人人人爆出白浆 | 国产一区二区欧美在线影院 | 法国精品无码 | 91国自产精品中文字幕亚洲 | 精品一区二区三区婷婷月色 | 强奷乱码在线观看三级 | 少妇人妻精品一区二区三区 | 色妞色视频一区二区三区四区 | 最新精品精彩国产99 | 国产精品对白刺激音频在线观看 | 精品一区二区欧美成人精彩视频 | 国产欧美久久一区二区三区99 |