我廠新做一機械,用FR-A740-11KW變頻器驅動一臺11KW電機,啟動電機后通過電磁離合器帶動一沖床每1S動作一次,可今天試機時動作一下(沖床能成功沖過去)變頻器就顯示“OL”,然后就停機,但這個“OL”顯示時也就是閃了一下就消失了,我再看變頻器故障最過故障記錄是“E。THT”,后來調整了轉矩提升(加大和減小都試過)、加減速時間、失速防止動作水平等參數都不行,后來我還把”電子過電流保護提高到28”都不行,都是沖一下電機就報警停止了。我想請問一下排除“負載過大”這個原因之外(這臺機械我廠經常做,同樣的電機帶動同樣的沖床,以前沒出現過這種情況),有什么調整的方法?謝謝!
[ 此帖被358273433在2011-08-07 19:17重新編輯 ]
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 965 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-07 23:10
【電子過電流保護提高到28】  
11KW電機的額定電流應當22A左右,電子過電流保護不要小于100%(即額定電流),一般設定在150%

主站蜘蛛池模板: 国产精品白丝jk白祙喷水视频 | 国产ts最新人妖在线 | 国产福利萌白酱在线观看视频 | 丰满高潮大叫少妇 | 91制片厂果冻传媒天美传媒 | 国产成人高清成人av片在线看 | 国产精品福利电影 | 国产极品乱码在线观看 | 国产成人综合亚洲欧美在线 | 国产真实乱人视频在线看 | 99久久国产露脸精品竹菊传媒 | 综合久久影院 | 18禁男女爽爽爽午夜网站免费 | 久久久无码精品无码国产人妻丝瓜 | 国精品无码一区二区三区免费视频 | 日本亚欧热亚洲乱色视频 | 精品国产乱码久久久久久 | 久久99精品久久久久久秒播放器 | 99精品久久精品一 | 91亚洲精品视频 | 超碰人摸人操人摸人操 | 人妻av乱片av出轨av隔壁 | av一区二区在线观 | 亚洲精品高清在线观看 | 日日夜夜精品视频 | 99久久免费国内精品 | 久久久久久亚洲精品首页 | 亚洲色精品一区二区三区 | 日本免费一区二区在线看片 | 久久无码人妻热线精品 | 成人在线精品一区二区 | 亚洲高清毛片一区二区 | 国产精品综合一区二区在线播放 | 亚洲精品国产综合99久久一区 | 啪啪内射少妇20241027 | 成人国产欧美精品一区二区 | 国产高潮流白浆免费观看不卡 | 美国伊人| 亚洲AV久久无码精品国产网站 | 18禁无遮挡羞羞污污污污网站 | 久久久久久中文字幕大全免费看 |