在下有個問題想請教于大家。希望能得到大家的一點指點,不勝感激。

三菱Q系列中,在設置好參數后,PIDINIT指令只需要一次執行初始化即可。但是現在要求P、I、D及MV上、下限五個參數需要在觸摸屏上設置供調節。
按手冊說明,更改參數時需要重新執行PIDINIT或者PIDPRMW指令。我的問題是,如果我用SM400保持PIDINIT指令輸出,對CPU掃描周期、控制響應時間有多大影響(在梯形圖里S.PIDINIT K198共10步)。
共14個環路,PIDINIT參數共198個。我初步設想每隔2S觸發一次PIDINIT,這樣是否合理、是否必要?或者有什么更合理的寫法嗎?請賜教。
因為觸摸屏畫面客戶已定制好,沒有單獨修改環路的按鈕,所以只能所有參數同時修改。

還有一個后續問題補充:
在一次掃描中的環路數是設置為14呢還是小一點的值(減少CPU執行時間)?

我的打算是一次掃描執行5 個 ,采樣周期大概1S左右(掃描周期在10ms級或100ms級)的話,如果有多余環路需要執行可分擔到下一掃描周期,這樣的理解對不對呢?可行否?

剛從西門子轉向三菱,不太熟悉,如果問題低級,請不要笑話我哦
謝謝大家
wayu
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 86061 分
在線時間: 476(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2025-04-30
查看wayu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-27 10:01
修改參數無須用PIDPRMW指令,
直接在觸摸屏上修改對應的參數值就可以了。
wayu
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 86061 分
在線時間: 476(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2025-04-30
查看wayu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-12-27 10:07
PID運算中可以修改P、I、D等參數的。

主站蜘蛛池模板: 日本中年妈妈内裤 | 2024麻豆福利午夜久久 | 国产成人久久婷婷精品流白浆 | 97人妻久久久精品系列A片 | 国产精品无码av在线不卡 | 国产免费播放一区二区三区 | 国产精品久久久久免费看 | 成人亚洲欧美日韩在线观着 | 免费国产一区二区在免费观看 | 日韩美女一区二区三区四区 | 成年黄网站18禁免费观看在线 | 成人电影在线播放 | 天堂国产| 中文字幕一区日韩精品欧美 | 亚洲熟妇av日韩熟妇在线 | 狼色精品人妻在线视频免费 | 特黄A又粗又大又爽A片 | 亚洲精品无码成人A片色欲 亚洲精品无码成人A片在 | 亚洲国产欧美另类 | 精品久久久国产成人一区二区三区综合区精品久久久中文 | 国产精品无码久久久最线观看 | 成人av在线一区二区三区 | 99精品欧美一区二区三区 | 欧美写真视频一区 | 亚洲欧美另类自拍 | 国产女人喷潮在线观看视频一 | 制服丝袜中文字幕自拍有码 | 国产亚洲人成在线v网站 | 四四色播 | 国产三级日本三级韩国三级在线观看 | 波多野结衣免费线在线 | 自拍乱伦三级欧美 | 精品国产精品国产偷麻豆 | 国产亚洲日韩网曝欧美台湾 | 亚洲免费人成影院 | 巨爆乳寡妇中文bd | 91久久视频平台是否值得尝试 | 成人18免费网站在线观看 | 91亚洲自偷手机在线观看 | 丝瓜污视频 | 精品国产一级在线观看 |