請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
yyy313
大樹
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 181 個
工控威望: 277 點
下載積分: 2718 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2009-10-19
最后登錄: 2013-03-12
查看yyy313的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-14 17:03
建議改變壓力傳感器的位置,不要安裝在主泵的管道上。這樣測出來的壓力不是系統真實壓力。
樓主留言:
壓力傳感器在總出水管上。

主站蜘蛛池模板: 无码人妻一区二区三区精品 | 久久久久97精品伊人一区二区 | 少妇高潮灌满白浆毛片免费看 | 亚洲国产婷婷香蕉久久久久久 | 国产深夜男女无套内射 | 欧美又大又硬又长又粗A片 欧美又大又长又粗又爽A片 | 国产午夜精品久久久久久久 | 国产高清无码日韩一区 | 成人精品不卡在线观看 | 熟女人妇成熟妇女系列 | 精品国产一区二区免费久久 | 国产偷国产 | 国产精品中文久久久久久 | 中文在线观看免费www的网站 | 国产欧美成人一区二区三区 | 精品久久久久久久国产潘金莲 | 婷婷激情综合色五月久久竹菊影视 | 国产精品无码久久久最线观看 | 国产成人无码a区在线观看视 | 成人h动漫精品一区二区无码 | 亚洲国产精品一级无码中文字 | 波多野结衣车内乳精在线播放 | 国产交换配偶在线视频 | 亚洲AV成人无码一二三在线观看 | 国产情侣久久精品 | 国产精品中文字幕日韩精品 | 国产熟女系列丰满熟妇 | 国产老熟女伦老熟妇视频 | 国产91小妖在线观看 | 亚洲A片V一区二区三区有声 | 国产又粗又爽又猛的视频A片 | 亚洲国产欧美精品 | 国产午夜人做人免费视频网 | 99亚洲乱人伦aⅴ精品 | 亚洲综合AV久久国产精品凡士林 | 国产综合久久久久久鬼色 | 高清在线不卡中文字幕网 | 99国产午夜精品一区二区色戒 | av鲁丝片一区二区三区 | 国产人妖一区二区动漫黄片 | 欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看 |