請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-03-13
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-15 08:29
目前來看是你的變頻主泵在備用泵啟動后沒有減速,原則上講備用泵啟動,主泵可以停止了,但是還需繼續調壓,所以實際就是一個低轉速的等待備用泵穩定后進行調壓。

主站蜘蛛池模板: 国产精品部在线观看 | 久青草国产手机视频免费观看 | 国产精品对白刺激音频 | 国产成人精品日本亚洲成熟 | 乱伦久久国产亚洲 | 18成禁人视频打屁股免费网站 | 91精品国产自产在线啪免费 | 一本一道av中文字幕无码 | 日韩精品资源 | 亚洲午夜在线播放 | 人与禽交3d动漫羞羞动漫 | 国产精品免费播放 | 99久久精品国产波多野结衣 | 91精品丝袜国产高跟在线一区 | 国产av无码一区 | 日韩一级一欧美一级国产 | 亚洲av永久天堂在线观看 | 在线播放一区二区三区 | 国产盗摄偷窥在线观看 | 午夜国产一区二区三区精品不卡 | 蜜桃TV成人网站免费打开 | 日韩a无码av一区二区三区 | 四虎永久免费影院在线 | 国产色情久久久久久久久 | 国产午夜成人久久无码一区二区 | 中文字幕日本在线观看 | 亚洲欧美中文日韩二区一区 | 久久久99品牌的特色产品 | 亚洲午夜精品AV无码少妇 | av和黑人在线播放 | 国产大片中文字幕在线观看 | 日本黄色x| 国产蜜月一区二区 | 99免费吃奶五月激情狠狠干 | 无码AV亚洲一区二区毛片 | 色屋视频 | 国产精品人人爱超碰电影完整版 | 91在线激情在线观看 | 免费看又黄又无码的网站 | 99精产国品一二三产区区别 | 国产av老师黑色丝袜美腿 |