如題,公司變頻器功率為110KW,電機為90KW,但是現在由于變頻器故障率比較高,所以想用變頻器啟動電機后,運行采用轉為用接觸器供電方式(以降低變頻器的工作時間,即只用變頻器來起動電機),變頻器在正常運行時切斷電源;有沒有大蝦試過采用這種方式? |
---|---|
|
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
![]() |
建議用變頻器啟動運行。至于樓主說的變頻器故障多,不防找找原因所在,看看是怎么產生的故障,發現了問題必須解決問題,不要急著改變控制方式。也許有很多原因,檢查下負載情況機械有無問題,變頻參數設置是否設置好,也許變頻器本身質量也不好都有可能。 樓主留言:查了很久問題了,有五臺變頻器一般一年壞一次,如果說是有問題,可能就是電壓有點偏高線電壓為405V。 |
|
---|---|---|