我廠消防穩高壓系統,通過變頻器控制兩臺泵電機運行,PLC控制兩臺泵電機的切換,切換時間為48小時,當切換時變頻器過流報警,導致變頻泵停止運行,不能切換原因可能是由于變頻器帶著一臺電機運行,當切換時,另一臺電機啟動時電流過大,變頻器認為是運行中過流,導致停止。請問可不可在程序上做一些修改,使切換時同時對變頻器也進行從新啟動,讓變頻器和切換電機一起啟動。   變頻器上是否有可以控制變頻器重新啟動的信號接口?
徐明水
“人生如戲,戲如人生。只要你敢選,我就敢演。”
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 160 點
下載積分: 1575 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2011-08-31
最后登錄: 2018-04-10
查看徐明水的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-04 23:10
當然有。變頻器選擇了遠程控制時,至少要有兩個信號才能運轉。啟動使能和速度指令。有2種方法
1 改速度指令要改PLC里的程序。
2 你可以在切換時使啟動使能重新閉合一次。適當加長變頻器加減速時間。

主站蜘蛛池模板: 东京热蜜桃一区二区 | 久久精品视在线-2 | 国产福利视频在线精品 | 亚洲欧美日韩另类国产第一 | 国产高潮流白 | 国产人妻精品一区二区三区不卡 | 亚洲 欧美 校园 春色 小说 | HEYZO高清中文字幕在线 | 国产高清精品一区二区 | 国产乱伦精品一区二区三区久久 | 国产精品白嫩美女 | 久久国产精品亚洲一区二区三区 | 国产精品成人永久在线 | 午夜DJ国产精华日本无码 | va天堂va亚洲va影视中文字幕 | 狠狠肏天天插日日干 | 日本无码欧美激情在线视频 | 99久久精品免费看国产电影 | 欧美特黄一片aa大片免费看 | 国产丰满精品激情 | 日韩国产二区不卡在线 | 国产一区二区三区三区 | av电影av天堂| 2024亚洲国产成a在线 | 成人a动漫区 | 日韩精品人妻一区二区中文 | 国产精品主播在线三区 | 亚洲国产一区二区三区精品 | 国产一区二区三区四区五区不卡 | 老司机深夜福利影院 | 久久亚洲av成人出白浆无码国产 | 欧美激情图区 | 老师的丰满大乳奶水在线观看 | 97热在线| 国产精品无码电影在线观看 | 在线观看中文电视剧大全最好的中文 | 国产一区二区视频在线观看 | 二区三区免费 | 97精品久久久久中文字幕 | 欧洲精品免费日日夜夜夜 | 婷婷人妻精品一区二区三区 |