我廠消防穩高壓系統,通過變頻器控制兩臺泵電機運行,PLC控制兩臺泵電機的切換,切換時間為48小時,當切換時變頻器過流報警,導致變頻泵停止運行,不能切換原因可能是由于變頻器帶著一臺電機運行,當切換時,另一臺電機啟動時電流過大,變頻器認為是運行中過流,導致停止。請問可不可在程序上做一些修改,使切換時同時對變頻器也進行從新啟動,讓變頻器和切換電機一起啟動。   變頻器上是否有可以控制變頻器重新啟動的信號接口?
徐明水
“人生如戲,戲如人生。只要你敢選,我就敢演�!�
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 160 點
下載積分: 1575 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2011-08-31
最后登錄: 2018-04-10
查看徐明水的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-04 23:10
當然有。變頻器選擇了遠程控制時,至少要有兩個信號才能運轉。啟動使能和速度指令。有2種方法
1 改速度指令要改PLC里的程序。
2 你可以在切換時使啟動使能重新閉合一次。適當加長變頻器加減速時間。

主站蜘蛛池模板: 亚洲av无码一区二区三区东京热 | 1024国产精品免费观看 | 国产丰满麻豆vⅰde0sex | 欧美a级v片久久免费 | 久久鸡巴热这里有精品 | 国产精品久久久久久久妇丈 | 国产麻豆剧传媒视 | 丁香四房播播 | 精品一区二区三区在线视频 | 欧洲色情大片啪啪免费观看 | 国产成人无码手机 | 91麻豆蜜桃囯产香蕉tv亚洲专区在线观看 | 国产无人区码卡二卡3卡4卡高清在线观看 | 欧美 日韩 综合 无码 专区 | 久久婷婷激情综合中文字幕 | 91精品国产午夜福利在线观看 | 国产高清不卡秒播在线播放 | 国产无码免费精品 | 国产精品亚洲专区在线 | 丰满少妇性xxxxx做受 | 精东天美麻豆果冻传媒性巴克:人气高的可截屏姐妹直播 | 精品999久久久久久中文字幕 | 精品撒尿视频一区二区三区 | 国产美女a级黄片免费黄片a级 | 中文字幕亚洲无码在线 | 国产欧美国日产综合 | 欧美激情aⅴ一区二区三区 欧美激情A片久久久久久 | 日韩一级欧美一级在线观看 | 91九色视频无限观看免费 | 欧美丰满美乳xx高潮www | 国产精品va | 亚洲一级毛片在线 | 国产丝袜在线观看免费完整版 | 国产成人久久综合二区 | WWW成人 | 国产白白视频在线观看2 | 爱在线精品视频网站 | 国产偷国产偷亚洲高清午夜 | 丰满多水的寡妇毛片免费看 | 国产婷婷色一区二区三区深爱网 | av老司机 |