我這有個工程,有8臺高速旋轉(24000轉/分鐘)的電機(價格很昂貴),需要功率至少為150W的水泵往電機里的冷卻槽注冷卻液循環冷(主要是自然水+少量防銹液)。而且規定,流量不得低于5升/分鐘(相當于5KG/分鐘)。因為是流水線改造,PLC型號一定,為CP1H-XA40DT-D,這款PLC自帶4點模擬量輸入,2點模擬量輸出,已經使用2個點模擬量起其他作用。現在需要在冷卻輸出管道上加流量計,保證水泵流量值不低于5升/每分鐘,如果低于這個數值,必須馬上停止8臺高速電機工作,直到流量恢復到正常值以上。請問,有各位大神,有什么比較合適的流量計能用在這個工程里呢?謝謝
QQ76214024
hejian96
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 491 點
下載積分: 2229 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2010-12-07
最后登錄: 2012-12-05
查看hejian96的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-27 21:14
檢測冷卻水,選用電磁流量計就行了啊

主站蜘蛛池模板: 国产人妻人伦精品欧美 | 日韩视频一区二区三区 | 国产高清一级视频 | 国产精品久久久天天影视香蕉 | 中文国产日韩欧美视频 | 亚洲国产精品无码久久秋霞 | 亚洲日本视频在线 | 日韩少妇成熟A片无码专区 日韩少妇极品熟妇人妻潮喷 | a级亲伦小| 欧美私人网站 | 国产午夜精品一区二区 | 91精品国产综合久久久亚洲日韩 | 制服丝袜中文字幕国 | 成人毛片免费看顶级 | 亚洲欧洲日本天天堂在线观看 | 青青草国产成人久久91网 | 精品国产国语对白久久免费 | 国产偷摄中国推油按摩富婆 | 国产高清一区二区三区四区五区 | 中文字幕无码剧情在线播放 | 国产成人综合在线观看不卡 | 毛片视频网址 | 亚洲人成18禁网站 | 2025v视频无码高清网站 | 国产乱伦视频伦在线 | 国产高清无码在线观看视频 | 亚洲AV國產国产久青草 | 精品人妻无码一区二区三区下一页 | 日韩精品无码视频免费 | 久久精品国产亚洲v蜜桃v | 国产超碰av人人做人人爽 | 成人欧美一区二区三区黑人免费 | 综合色网站 | 中文字幕欧美日韩一区二区三区 | 国产午夜精品久久久久婷婷 | 日韩一级一欧美一级国产 | 亚洲第一天堂WWW网站 | 国产免费A片好硬好爽好深漫画 | 国产高清一区二区三区 | 91福利免费网站在线观看 | 国产午夜人成视频在线观看 |