大家好,最近遇到了一個問題,請大家指點。PLC用西門子200的

檢測出口溫度來控制20個風扇, 溫度高于設定值就啟動一臺風扇,一分鐘后溫度還高于設定值就啟動下一臺風扇,。。。。一分鐘后溫度降到設定值以下就關閉一臺風扇。
上面的動作容易實現,現在的問題是每個風扇都有手動和自動兩個狀態。
假如說現在1,6,9,18,20。5臺在自動,其余手動
溫度高于設定值啟動1,溫度還高于設定值怎么才能跳過2,3,4,5    直接啟動6呢?

我考慮的是為每臺風扇編號,首先檢測哪幾臺在自動狀態,然后控制,可是這樣邏輯太復雜了
有沒有簡單的辦法????
[ 此帖被akang8612在2013-04-09 15:28重新編輯 ]
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1228 個
工控威望: 3499 點
下載積分: 4409 分
在線時間: 1983(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2025-04-23
查看kyy80的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-09 10:32
請參考恒壓供水的控制方案......壓力低時加一投到手動的那一臺遇到手標志位就立即往泵號寄存器再加一.....就是這樣跳....更復雜的除了你說的功能還可以自動投入的泵號順序任意編程.....

主站蜘蛛池模板: 久久国产精品福利二区三区 | 国产成人免费视频精品一区二区 | 成色A片202477在线小说 | xxxx18日本视频xxxxx | 色窝窝亚洲AⅤ网 | 无码日韩一二三四 | 国产精品伦视 | 免费成人视频 | 老熟妇高潮一区二区三区 | 91精品综合久久久久久五月天 | 久久人妻国产精品31 | 国产内射视频在线 | 国产视频一区二区三区免费观看 | 国产精品无码中文字幕 | 久久九九精品久久久久久 | 亚洲最大在线视频 | 99久精品 | 无码av中文 | 2025年最新偷拍视频一区 | 国产精品毛片无码一区二区 | 婷婷激情五月网 | 久久久久人妻精品一区三寸蜜桃 | 日日干夜夜爱 | 91精品国产丝袜美腿在线 | bt天堂国产亚洲欧美在线 | 精品亚亚洲成av人片在线观看 | 2024年最新伦理片大全免费在线观看 | 青草资源视频在线高清观看 | 1024手机基地国产欧美 | aⅴ中文字幕 | 国产欧美精品午夜理论片在线播放 | 亚洲日本综合欧美一区二区三区 | 免费视频久久 | 日韩黄色免费观看 | 自拍日本影视综合 | 日本高清不卡在线观看网站 | 精品成人一区二区三区免费视频 | 成人毛片在线免费在线 | 美女扒开尿口给男人爽免费视频日韩欧美第一区二区三区 | 国产欧美亚洲精品第3页在线 | 国产亚洲一区二区三区 |