大家好!我外接一個稱重傳感器,它能輸出4~20ma電流信號,用這個與Q64AD模塊進行連接,但是在GX Works中如何編寫相應程序呢,如果我再外接觸摸屏,如何讀出我的重量?
這是我最近在研究的一個小課題,請大家不吝賜教啊!
coolnetjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-13 22:40
我還想了解,這個程序編寫中是不是有對應的特殊指令?如有,是什么指令?
coolnetjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-01-14 10:06
感謝2樓的朋友,你能再說細點嗎?我對GX Works軟件不是很熟悉,具體怎么操作?
coolnetjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-01-14 12:13
非常感謝,我按照你說的調試下。另外,你說不需要編寫指令,那么GX Works會自動進行計算,然后將轉換值存放在D?通道呢?
coolnetjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-01-14 16:47
8樓的,我算的輸入電流=12ma時,D0=3000?是不是我算錯了?
coolnetjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-01-14 16:49
PLC
------------[DIV D0 K4 D10]?含義能幫我簡單解釋麼?謝謝啊
coolnetjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-01-14 22:18
11樓的朋友,那按你說的是不是應該為K40?我把我今天做測試的接線及程序發布出來,供大家探討
coolnetjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-01-14 22:27
圖片:
Q64AD模擬量模塊接線圖
coolnetjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-01-14 22:31
上圖中白色長條是“稱重模塊”,它只能輸出非標準電信號,所以后面接了個“稱重放大器”,它能將電信號轉換為標準4~20ma的電信號,“稱重放大器”輸出兩根線,輸出的+接Q64AD中V+(V+與I+短接:原因可參考Q64AD模塊手冊,有需要可以找我),輸出—接V-端
coolnetjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-01-14 22:32
圖片:
模擬量模塊接線圖
coolnetjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-01-14 22:39
圖片:
圖片:
我在GX Works中編寫的程序和智能模塊單元中對CH1~CH4的設置。問題:1.我通道設定的寄存器D11~D14,方式對嗎?這個是固定的還是我可以任意設置?2.在GX Works軟件中如何查看D11內的數據?(在歐姆龍中有該功能,要是在D11內有數據,可以查看)3.在PLC程序中我沒有計算公式,那么輸出的D11中怎么會有計算好的結果?也就是說,我必須要在程序中編寫公式才行?4.我稱重傳感器沒有接線時,怎么會有-96這個數據呢?這讓我很困惑,求大家指點~
coolnetjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-01-15 12:26
感謝17樓的朋友,這個運算程序怎么寫?我這個承重傳感器量程是0~10Kg的,-96表示最低限?那按道理,我正常顯示應該為0啊,我是不是需要校正?
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 成人无码国产一区二 | 国产呦精品一区二区三区图片 | 国产精品福利网站导航 | 国产一区二区激情戏 | 精品AV无码永久无码 | 国产成人高清无码 | 国产精品一区高清在线观看 | 国产91刮伦脏话对白 | av无码不卡一区 | 免费伦费一区二区三 | 中文字幕在线观日本日韩本一本 | 亚洲中文精品久久久久久蜜臀 | 国产午夜福利在线永久视频 | 国产乱码卡1卡二卡3卡4卡5 | 国产成人精选视频在线观看不卡 | 国产成人久久精品二三区麻豆 | 97蜜桃小说及图片 | 国产午夜精品无码一区二区 | 色欲AV巨乳无码一区二区 | 91产国天堂游戏 | 精品国产一区二区av片 | 国产无套视频在线观看香蕉 | 国产亚洲人成无码网在线观看 | 丰满人妻熟妇乱又伦精品视频三 | 午夜无码伦费影视在线观看果冻 | 亚洲第一永久免费网站国内 | 99re久久精品国产首页 | 中文片内射在线视频播放 | 欧美丰满少妇xxxx性 | 四虎国产精品永久在线观看 | 91狠狠色丁香婷婷综合久久 | 国产av一区二区三区天 | a级片日韩欧美国产欧美视频精选观看 | 手机看片福利视频 | 黑人一本一本久久久三区成av人片 | 久久国产精品亚洲av四虎 | 老熟女五十路乱子交尾中出一区 | 国产欧美一区二区三区免费看 | 91蜜桃麻豆 | 产精品视频在线观看免费 | 欧洲精品欧美精品 |