欧美日韩在线一区二区-欧美日韩在线一区二区三区-欧美日韩在线一区亚洲二区-欧美日韩在线永久免费播放-欧美日韩整片中文字幕-欧美日韩制服丝袜六区

fxcfxc
不進則退
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 203 點
下載積分: 3223 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2009-12-06
最后登錄: 2025-04-16
查看fxcfxc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-17 20:37
三菱伺服控制器J3-100A  伺服電機HF-SP102   負載為鏈條傳動(空載時手都可以拉動運轉)
PLC直接發脈沖控制伺服
故障現象
運行時伺服電機走起來會有 走 --停頓--走。。。。。看上去就是行走不連貫(沒有負載就是伺服電機帶動鏈條運行)
后來將負載慣量比有7.0改為35,停頓的現象基本消失,現在的問題是伺服工作一會就報警AL50 請問有什么好的措施解決?
請問負載慣量比具體是怎么理解?
還有一些位置增益、速度增益怎么調?
為什么在自動調整模式下伺服自己調整不到最佳狀態呢
謝謝。
xierenjie
經歷過才是深刻
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 1225 點
下載積分: 8924 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2012-01-17
最后登錄: 2025-05-01
查看xierenjie的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-18 08:54
負載慣量比 你可以理解為 電機轉動的力與被帶動裝置需要的力的比   報警AL50像是過載,你看下報警手冊是怎么解釋 拿出來看下就知道啦 J3的手冊刪掉了 位置增益、速度增益 一般先默認 不熟悉的情況下調試增加一些 無非就是反饋的一些設置
來而不往非禮也

主站蜘蛛池模板: 国产毛A片久久久久无码 | 99久久久国产精品免费蜜臀 | 久久久久久国产精品三区 | 色五月激情五月 | a级毛片免费高清视频 | 欧美性生活a片 | 欧美日韩精品系列一区二区 | 99久久精品日本一区二区免费 | 精品无码乱码AV | 国产亚洲欧洲另类精品 | 亚洲成人在线免费观看 | 久久国产精品无码一区二区三区 | 99热成人精品免费久久 | 欧美成人精品一区二区三区在线看 | 国产高清在线精品一区在线 | 久久久精品午夜免费不卡 | 在线观看国产 | 性一交一乱一优A片 | 强奸乱伦欧美激情一区二区 | 国产精品嫩模在线播放 | 91蜜桃传媒精品久久久一区二 | jizz日本老师jizz在线播放 | 色五月激情中文字幕 | 国内精品久久毛片一区二区 | 国产狂喷潮在线 | 四虎8848永久在线 | 久久久久久久久久久久精品视频 | 男人扒开女人腿桶免费视频 | 91最新网站 | 青草资源视频在线高清观看 | 国产老熟女伦老熟妇视频 | 欧美性另类69xxxx高清 | 国产亚洲精品久久久久久久软件 | 亚洲午夜在线视频观看 | 国产午夜精品免费一区二区三区 | 国产精品一区一区三区 | 苍井空无码在线免费观看 | 国产成人免费不卡在线观看 | 久久久精品成人免费观看 | 亚洲av人无码综合在线观看 | 91麻豆视频网址 |