開關電源與PLC上均有-24V(V-,COM)和24V(V+),為了省事,故有時會將開關電源與PLC的公共端連接起來,統一用開關電源的V+、V-來表示,那么問題就來了。
以FX1S-30MR為例
我將開關電源的V-與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V-,那么這個按鈕是有效的,經萬用表檢測為24V導通;
我將開關電源的V+與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V+,那么這個按鈕也是有效的,經萬用表檢測為24V導通;
我將開關電源的V+與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V-,那么這個按鈕也是有效的,經萬用表檢測為48V導通;
提問:1.上述的三種情況是不是在接線時均可,會不會影響PLC的使用壽命,是不是只要plc上的指示燈亮即可?
2.FX3U的公共端為S/S,當公共端與V-連接時,按鈕的另一端就要連接V+才能導通;當公共端連接V+時,按鈕的另一端就要連接V-才能導通,是這樣嗎?
3.若電路中不用開關電源而是用plc的24V與COM來代替V+和V-可以嗎,這樣plc的負載會不會太大?
以上都是我看過使用手冊后有疑問的地方,還望前輩們指點
acer666
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 126 點
下載積分: 632 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2014-05-01
最后登錄: 2017-08-16
查看acer666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-04 23:08
今天剛好在更換 FX2N 換成 FX3U

FX3U (輸入側)
S/S 輸入共同點      24V 內部正電壓    0V內部負電壓
多了一個 S/S接點,其實在跟使用者說你可以使用PNP 或是 NPN來運用

S/S接0V =>輸入共同點是負電壓。X0~Xn接上正電壓
S/S接24V =>輸入共同點是正電壓。X0~Xn接上負電壓

FX2N (輸入側)
沒有S/S輸入共同點,因為它已經被規定好了
所以沒有pnp方式來運用
COM內部負電壓  24+內部正電壓
FX2N的COM,不是指輸入共同點是負電壓,它只是供應負電壓而已
而輸入共同點的電壓是正電壓

提供給你,我今天遇到的

因為我用FX3U系列,而少使用FX2N
一開始我也是誤以為FX2N的COM是輸入共同點,就很開心的給它接上 0V,而X0~X17都給它接上24V
PLC通電之後,輸入信號燈沒有一個是亮的
上網查了一下是我接錯
更換正負電壓之後,正常使用 : )

如有任何錯誤,涵請前輩們用力鞭策指正    謝謝各位

主站蜘蛛池模板: 99国产精品久久久久久久成人热 | 精品日产一卡2卡三卡4卡自拍 | av在线观看狼友永久网站 | 精品人妻一区二区三区色欲影院 | 久久性生大片免费观看性 | 中文字幕视频在线区一区二 | 国产又粗又大又黄 | 国产产乱码一二三区别免费 | 亚洲欧美日韩国产不卡 | 精品AV国产一区二区三区四区 | 九九99香蕉在线视频美国毛片 | 自拍三区播 | 国产啪精品视频网给免丝袜 | 精品国产99久久久久久www | a级毛片免费全部播放经典 a级毛片免费全部播放无码 | 久久久久人妻一区精品伊人 | 亚偷熟乱区视频在线 | 亚洲不卡av不卡一区二区 | av成人免费在线观看 | 久久亚洲av无码精品色午夜麻豆 | 日韩高清亚洲日韩精品一区 | 中文字幕无码久久人妻 | 国产精品爆乳奶水无码视频国产 | 伊人激情综合 | 中文字幕视频二区人妻 | 亚洲国产精品第一区二区 | 蜜桃麻豆久久国产人妻 | 国产一区二区影院 | 99精品久久精品 | 精品久久久麻豆国产精品 | 高潮呻吟久久av无码 | 放荡少妇苍井空张开双腿 | 国产成人午夜在线视频极速观看 | 亚洲无码啊啊啊免费体验 | 国产成人成网站在线播放 | 2025国产精品香蕉在线观看 | 老熟女一区二区三区l | 国产成人精品三 | 国产精品无码不卡系列在线 | 国产三级不卡靖品播放 | 1024黄色网站 |