欧美日韩在线一区二区-欧美日韩在线一区二区三区-欧美日韩在线一区亚洲二区-欧美日韩在线永久免费播放-欧美日韩整片中文字幕-欧美日韩制服丝袜六区

xyzenter
活在當下,順其自然
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 266 點
下載積分: 2080 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2014-04-09
最后登錄: 2021-04-13
查看xyzenter的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-07-07 08:38
         用串口調試工具連接CP1H并發送命令的時候。 我遇到一個問題。

        串口線是usb轉rs232的,rs232模塊是CP1W-CIF01,插在第二個位置上。當我串口線與編程電纜都連接上的時候,串口調試工具與PLC能正常通訊,發送命令接收命令都沒問題。但是我一旦把編程電纜(方口USB線)拔下,串口調試程序那邊怎么發送命令都猶如石沉大海,CP1H主機那邊根本沒有反應。我把編程電纜重新連上,又能通訊了。

        我以為是PLC--》通訊設置選USB所以導致要依賴USB線來建立連接,但是我通訊設置改成其他方式后,根本連連接都連接不上,更別說通訊了。

        難道CP1H的串口通訊就必須要保持編程電纜連接才行?這到底是什么鬼。這是不是我哪里設置錯了。哪位老師傅知道請指點一下。
xyzenter
活在當下,順其自然
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 266 點
下載積分: 2080 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2014-04-09
最后登錄: 2021-04-13
查看xyzenter的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-07 11:24
引用
引用第1樓bingo66于2016-07-07 08:53發表的  :
你是用的FINS協議嗎?沒有遇到這種情況,不插編程電纜,發送和接收都正常。之前設備上就有工控機和PLC用FINS協議通訊,RSS232的,沒插編程線也正常啊!


就是用fins協議,RS232跟編程線兩根都連上去,通訊一點問題都沒有。可見指令沒有錯。可是拔掉其中一根線就不行了。拔掉編程電纜,程序監控不了這沒什么,關鍵是fins指令發不出去(串口通訊燈在閃,但是就算發0401或0402命令都不管用,PLC不理你);拔掉RS232線,可以編程,監控。但是fins指令又發不出去了……到PLC--》更改通訊設置,改完又又連接不上,新設置又寫不到PLC里面,真不明白了……
xyzenter
活在當下,順其自然
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 266 點
下載積分: 2080 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2014-04-09
最后登錄: 2021-04-13
查看xyzenter的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-07-07 11:32
引用
引用第2樓13484398579于2016-07-07 11:14發表的  :
PLC運行沒有?



          PLC在跑,拔掉編程電纜,通過fins協議發送的數據就送不過去了,然后就一直停在那,一直等待工控機發數據過來。沒連接編程電纜它死也不走,重新把編程電纜插上去,數據馬上就送過去了,PLC繼續后面的步驟……

        這難道要我連接兩根電纜才能通訊,沒有這么玩的吧,所以到論壇上問問老司機,誰知道這是什么情況。
xyzenter
活在當下,順其自然
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 266 點
下載積分: 2080 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2014-04-09
最后登錄: 2021-04-13
查看xyzenter的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-07-14 09:06
引用
引用第6樓mckenzie于2016-07-08 10:09發表的  :
你是直接拿USB轉RS232的線插到CP1W-CIF01的還是又做了一根線連接的?

用網上購買的usb轉rs232電纜線,芯片是臺灣的(英國的芯片直接無法通訊)。
按理說線材有問題那就直接不能通訊了,但我現在的情況是能通訊,但需要依賴編程電纜。
xyzenter
活在當下,順其自然
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 266 點
下載積分: 2080 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2014-04-09
最后登錄: 2021-04-13
查看xyzenter的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-07-14 09:15
引用
引用第7樓mythic于2016-07-08 12:19發表的  :
?怎么感覺是COM口選擇的問題?看說的好像是串口調試器使用的是USB線占用的端口,而不是用的USB轉232的那個口?

       不是串口選擇問題,usb編程電纜用的是usb接口,操作系統自己分配的,不需要選擇。
       rs232串口一般情況是不可用的,要連接上電纜線才有效的。
      也就是說,編程電纜走的是usb口,fins指令走的是串口,按理說不會有什么必然聯系,但怪就怪在現在串口通訊的時候,必須要把通訊電纜連上(不需要開cx-one)。感覺就像通訊電纜就是一個電源,有它串口模塊就工作,沒有它串口模塊即使通訊燈在閃,但plc拒絕接收發送任何東西。
xyzenter
活在當下,順其自然
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 266 點
下載積分: 2080 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2014-04-09
最后登錄: 2021-04-13
查看xyzenter的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-07-25 15:52
引用
引用第10樓mckenzie于2016-07-23 10:49發表的  :
不知道你的問題解決沒有 我之前說的意思是USB轉232之后 與CIF01連接的九針相序是不同的 你需要自己做一根通訊線用來連接USB-232和CIF01



    因為連上usb通訊電纜跟USB-RS232電纜以后,能正常通訊,所以我認為USB-RS232電纜直接連CIF01是沒有問題的。這個問題確實比較詭異。
    若如樓上所說USB轉232之后 與CIF01連接的九針相序是不同的,我用過兩種USB-RS232電纜,分別是臺灣芯片的跟英國芯片的,臺灣芯片可以通訊,英國芯片的不可以通訊,是不是說這兩種芯片的九針相序不一樣?USB-RS232電纜到CIF01之間還需要一根通訊線,兩邊相序分別是怎樣的,線應該如何連接?CIF那頭的針腳定義隨時可以找到,但USB-RS232那頭的針腳定義不容易找到(不同廠家生產的都是一樣的嗎)。

主站蜘蛛池模板: 亚洲日产欧美911 | 亚洲精品午夜一区人人爽 | 2024精品综合久久久久 | 国产综合成人久久大片91 | 啪啪啪动态图 | av无码天一区二区一三区 | 美女被C污黄网站免费观看 美女被抽插舔B到哭内射视频免费 | 国产成人手机在 | 国产精品一区三区 | 久久久无码精品亚洲日韩午夜 | 精品丝袜国产自在线拍av婷婷 | 国产毛片毛多水多的特级毛片 | 久久久久夜色精品国产明星 | 成人亚洲精品久久久久软件 | 亚洲成人在线免费观看 | 国产偷国产亚洲偷亚洲高 | 2024年国产高中毛片在线视频 | 18处破外女出血视频在线观看 | 99久久精品国产亚洲av | 综合五月天婷婷丁香 | 精品国产成人一区二区99 | 日韩欧美~中文字幕无敌色 日韩欧美a∨中文字幕国产自产一区c | 亚洲色久桃花在线 | 国产成人亚洲精品青草天美 | 亚洲AV优女天堂波多野结衣 | 国产成人高清视频 | 亚洲国产成人精品无码区在线秒播 | 亚洲综合色婷婷在线观看 | av在线免费观看 | 国产三级视频在线观看网址 | 日本少妇按摩做爰2 | 亚洲精品无码mv在线观 | 熟妇人妻一区二区三区四区五区o | 美女视频大全视频a免费九 美女视频黄a视频全免费网站色窝 | 久久福利一区 | 91精品福利一区二区 | 日本欧美一区二区三区在线播放 | 69久久精品无码一区二区无码奇幻 | 成人区人妻精品六区 | 99精品热在线高清观看视频 | 亚洲 欧美 日韩 综合aⅴ视频 |