我算的負載總功率45kW,那么總電流大概在90A左右,電控柜主空開選擇125A的小不小?
有沒有準確的計算方法求提供。
michael.guan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 347 點
下載積分: 593 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2025-04-16
查看michael.guan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-05 08:46
如果全是3相380V的電機的話,算出來總電流是90A沒錯,但如果里面有3相380V電加熱的話,加熱管的電流要按功率×1.5算,如果有單相220V的負載的話,最好把幾個單相負載盡量平均分到3相里,然后分配完之后單相最大功率的算單相電流(一般是按功率×4.5計算),然后再把所有的電流加在一起算總功率。如果單相負載平均到各相之后各相之間的電流偏差較大的話,建議用4P的斷路器,這樣的話,即便是在進行3相分配是出現相序不平衡,但由于3相對零都處于平衡,所以也不會出現斷路器跳閘的現象。
樓主留言:
負載都是三相異步電機,加熱和電機電源是分開的,用到220V的就幾個燈和PLC基本不用考慮。4P的斷路器價格要翻好幾番的

主站蜘蛛池模板: 亚洲一区三区激情啪啪欧美 | 无码国产一区二区三区 | 国产乱子伦一区二区三区视频播放 | 久久久久久久久久久9精品视频 | 一本道香蕉在线资源 | 国产精品永久免费视频精品久 | 国产va免费高清在线观看 | 亚洲国产av玩弄放荡人妇 | 人妻在线无码一区二区三区 | 在线视频欧美亚洲 | 亚洲毛片无码专区亚洲乱 | 欧美视频一区在线观看 | 国产精品区网红主播在线观看 | 99国产免费大片 | 丰满少妇人妻久 | 91久久精品一区二区三区 | 国产精品九九免费视频 | 精品无码国产在线一区二区 | 国产色精品久久人妻无码看 | 91制片厂果冻传媒天美传媒在线观看 | 高清国产拍精品5g | 国产99一区免费视频 | 国产极品在线观看视频aaa | 潮吹无码观看视频在 | 国产免费啪嗒啪嗒视频看看 | 国产精品福利网站导航 | 91高清| 国产精品高清中文字幕 | 中文字幕欧美人妻精品一区 | 丁香婷婷高清一区二区三区 | 国产精品无码一区视频 | 国产成人精品免费视 | 亚洲中文字幕无码久久综合网 | 国产精自产拍久久久久久蜜 | 国产欧美日韩一区二区三区 | 制服丝袜无码中文字幕在线 | 亚洲国产天堂久久综合 | 国产精品99久久久久久av色戒 | 免费国产黄网站在线观看品善网 | 四虎影院211风情影院 | 国产精品午夜福利影院在线观看 |