叫我某某
級別: 略有小成
![]() |
事件描述:PLC控制中間繼電器,中間繼電器常開觸點控制液壓電磁閥 中間繼電器線圈DC24V 液壓電磁閥線圈DC24V 30W的功率 現在的問題是中間繼電器的常開觸點在斷開的一剎那會有電弧產生,電弧次數多了就容易燒壞常開觸點,請教各位大師如何消除這個電弧 |
---|---|
|
haoqing
級別: VIP會員
![]() |
直流的加電容無用,加二極管和電阻.二極管串聯電阻,電阻值根據電流 大小調節.阻值太高了起不到消弧效果.太低了會擊穿 二極管. 交流電路中可以采用 電容,也要加限流電阻. |
|
---|---|---|
|