欧美日韩在线一区二区-欧美日韩在线一区二区三区-欧美日韩在线一区亚洲二区-欧美日韩在线永久免费播放-欧美日韩整片中文字幕-欧美日韩制服丝袜六区

哼哼小豬
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 296 個
工控威望: 578 點
下載積分: 11626 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2021-12-30
最后登錄: 2025-03-13
查看哼哼小豬的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-04-09 19:19
目前公司用的是歐姆龍CP1H-EX的PLC,項目工程要求控制50多組變頻器,包括啟停的控制,頻率的讀寫,復位等,而且PLC還要負責很多其他的設備的控制,還包括上位機,工控機,空調,及其他PLC的通訊。這50多組的變頻器只相當于程序的10%到20%工作量,已經感覺這個小型的PLC不太能夠勝任了。
言歸正傳,我PLC里面是用485簡易主從站通訊方式通訊,公司目前采購的變頻器不含濾波器,有1個18.5KW的變頻器,其他基本就是5.5kw和3.7KW的變頻器,3個控制柜在一起,通訊距離在7-8米,現在有以下疑問:
1,之前產線出現過通訊干擾問題,變頻器是否需要加濾波器?
2,銷售變頻器的技術說不需要濾波器(他那邊只有沒濾波器的現貨),只需要在PLC這邊加濾波器即可,這個方案是否有利?
3,銷售技術說我這樣通過一個485口通訊這么多變頻器肯定不行,建議我購買一個485轉多網口的模塊,然后每個網口連接8-10臺變頻,這個方案是否有利?
4,之前項目2條線體,2套控制箱,每套控制箱里面18.5KW的變頻器旁邊都安裝了1個PLC,后面就是1個PLC基本不受干擾,另外一個PLC就會受干擾,而且給變頻器加了抗干擾磁環,依然沒用,是否有大師指點方案?
菜鳥學工控_1
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 392 個
工控威望: 2372 點
下載積分: 2960 分
在線時間: 163(小時)
注冊時間: 2017-08-29
最后登錄: 2025-03-14
查看菜鳥學工控_1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-04-11 09:27
4樓大佬說的沒錯,啟停和急停必須用端子,讀寫頻率和故障復位可以用通信,一拖多RS485建議用集線器分路

主站蜘蛛池模板: 无码人妻精品中文字幕不卡 | 国产午夜毛片一区二区三区 | 国产三级黄片一区二区三区 | 成人无码一区二区免费 | 久久综合五月开心婷婷深深爱 | av一区中文字幕在线观看 | 久久男人av资源站 | 国产精品视频网 | 色欲AV久久综合人妻无码 | 99精品国产福利一区二区 | 激情综合精品好吊一区二区三区白人黑人 | 中文人妻有码无码人妻 | 精品无码中出一区二区 | 国产激情无码 | 麻豆av巨作在线观看 | 特级毛片绝黄A片免费播冫 特级毛片免费观看视频 | 国产福利一区二区三区在线观看 | 久久久久久久一线毛片 | 亚洲成A人片在线播放器 | 久久精品国产99久久久香蕉 | 97色伦图片97综合影院 | 国产白丝jk被| 99国产精品一区 | 水蜜桃传媒科技有限公司网站 | 99久久综合精品五月天 | 加勒比东京热av蜜臀 | 色涩网站在线观看 | 无码精品人妻一区二区三区老牛 | 国产免费A片好硬好爽好深漫画 | 潮喷失禁大喷水aⅴ无码 | 无码国产一区二区三区久久网 | 成人午夜精品久久久久久久网 | 国产抖音亚洲综合旡码 | 亚洲欧美一区二区三区不卡 | 亚洲一区精品视频在线 | 国产av亚洲精品ai换脸电影 | 91午夜福利国产在线观看 | 国产精品蜜臀无码福利久久 | 久久久综合视频 | 国产精品爆乳在线播放第一人称 | 久久九九热 |