栗悟飯龜波功
級別: 探索解密
![]() |
三菱fx5U控制匯川sv660p伺服,原點回歸方向總是與設置的方向相反,用DDSZR指令,高速IO設置原點回歸方向是負方向地址減小方向,我手動jog的時候正負方向都是對的,但是一回原點就往正方向跑,原點開關沒有接入伺服控制器,請問這怎么解決呀,求助各位大神! |
---|---|
|
夢雨天涯
微信hui530527 &
級別: 網絡英雄
![]() |
這是原點搜索吧,往什么方向走有問題嗎?你可以把近原點和零點都設置同一個點就不用接伺服z相了。當然啦,你還可以FX5U直接讀取伺服的絕對值,找原點都省略了 樓主留言:設置成同一個點了。回原還是需要的,要記位置,伺服不是絕對式的 |
|
---|---|---|
|