fx5u plc 配FX5-4LC的這個模塊作為溫控模塊,模塊用的是,PID加熱冷卻 內部輸入,外部輸出模式。沒配電流互感器,工程后面面增加了電流互感器,但是增加電流互感器后,FX5-4LC,讀不出電流。這個怎么解決、、
毀人不倦
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 146 點
下載積分: 84 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2024-10-17
最后登錄: 2025-04-22
查看毀人不倦的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-11-22 08:53
圖片:
圖片:
這樣設置的,大佬們幫忙看下
毀人不倦
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 146 點
下載積分: 84 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2024-10-17
最后登錄: 2025-04-22
查看毀人不倦的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-11-22 10:35
可以的,這個模塊可以加互感器的
引用
引用第2樓qyz141于2024-11-22 09:45發表的  :
4LC不是溫度模塊嗎?還能測電流嗎
毀人不倦
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 146 點
下載積分: 84 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2024-10-17
最后登錄: 2025-04-22
查看毀人不倦的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-11-22 11:18
不是的,FX5-4LC模塊有4路溫度信號輸入,4路CT信號輸入,4路晶體管信號輸出
引用
引用第4樓ytzidonghua于2024-11-22 11:12發表的  :
意思是熱電偶 熱電阻 模擬量信號都可以接?  
毀人不倦
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 146 點
下載積分: 84 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2024-10-17
最后登錄: 2025-04-22
查看毀人不倦的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-11-22 11:20
圖片:
這樣的
引用
引用第5樓毀人不倦于2024-11-22 11:18發表的  :
5樓  發表于: 2024-11-22 14:35
圖片:
他有配套的電流互感器,就是直接接的,問了三菱需要使用本身的晶體管輸出點才可以直接讀出電流的,但是我用的是外部輸出點,沒法讀出電流。但是我感覺應該是可以讀出來的,可能是程序或者設置需要更改一下。
引用
引用第7樓zhujingyu69于2024-11-22 14:16發表的  :
樓主是不是少了一個變送器,這個變送器是把電流互感器的交流電流信號變送成標準的4-20mA信號,你直接接入電流互感器的交流電流(一般在0-5A之內,是大電流信號),會把信號通道燒壞。你看到的CT端口,其實是電流互感器經過變換而來的4-20mA信號。
毀人不倦
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 146 點
下載積分: 84 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2024-10-17
最后登錄: 2025-04-22
查看毀人不倦的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-11-26 10:18
因為我用到加熱冷卻,所以本身的點位不夠,那有沒有辦法用外部點然后檢測電流?或者我用內部點加熱控制,再重新寫冷卻PID控制用于外部控制
引用
引用第9樓brian于2024-11-22 16:17發表的  :
這是模塊利用自己本身輸出控制導通時才檢測電流
你外部控制輸出他就不會去檢測

毀人不倦
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 146 點
下載積分: 84 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2024-10-17
最后登錄: 2025-04-22
查看毀人不倦的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2024-12-11 08:39
兄弟們,可以呀親測有效哈,利用模塊本身做加熱控制,然后寫冷卻PID控制
引用
引用第12樓毀人不倦于2024-11-26 10:18發表的  :
因為我用到加熱冷卻,所以本身的點位不夠,那有沒有辦法用外部點然后檢測電流?或者我用內部點加熱控制,再重新寫冷卻PID控制用于外部控制

主站蜘蛛池模板: 国产视频精品免费 | 99国产在线 | 亚洲中文字幕婷婷在线 | 国产午夜高清无 | 成av人片在线观看天堂无码 | 精品国产a一区二区三区4区 | 国产肥臀熟女极品国产馆 | 国产无套内射视频 | 97国语精品自产拍在线观看 | 中文字幕亚洲情99在线 | 国产成人三级电影在线观看 | 波多野结衣中文字幕在线观看 | 亚洲 暴爽 AV人人爽日日碰 | 国自产拍偷拍精品啪啪AV | 无码一区二区 | 日韩精品无码一二三区 | 亚洲中文字幕精品久久久久久 | 91久久久精品国产一区二区蜜臀 | 一区二区三区欧美 | 国产美女福利视频一区二区 | 一级待黄网站免费视频 | 国产喷水美女网站福利在线播放 | 99久久精品国产一区二区三区 | 国产亚洲精久久久久久无码蜜桃 | 国产精品亚洲日韩au在线 | 囯产精品流白浆高潮免费A片 | 久久精品免费无码区 | 国产精品成人一区二区 | 国产精品福利免费 | 人妻一区二区三区 | 国产麻豆精品乱码一区 | 一级做a爱无码性色永久免费 | 午夜DJ国产精华日本无码 | 精品国产高清自在线一区二区 | 国产精品成人无码视频 | 色撸撸| 国产成人精品视频专区 | 91精品国产福利在线导航 | 亚洲精品一区国产 | 国产成人女人毛片 | 欧美一区二区三区啪啪 |