圖片:



[]  三菱網站沒有FX2NPLC高手?這樣用的不行?
我們就是這樣用的,為什么許多網友說不行呢?至于有網友問為什么這樣接,原因:1:PLC的24V電原容量不夠;2:新FX2NPLC說明書上講的只能是24V負極輸入,但我們習慣正極輸入,并且許多機器的接近開關是PNP的,只能是正極輸出.         這樣接即能用NPN的接近開關,也能用PNP的接近開關,加上FX2NPLC說明書上講的輸入COM------X的接法,   FX2NPLC一共三種接法.此貼被我于2009年3月24日修改,以便更明白.
[ 此帖被aabbcc296在2009-03-24 22:30重新編輯 ]
aabbcc296
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 862 個
工控威望: 1255 點
下載積分: 6053 分
在線時間: 607(小時)
注冊時間: 2009-03-07
最后登錄: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-20 08:59
三菱網站沒有FX2NPLC高手?這樣用的不行?
我們就是這樣用的,為什么許多網友說不行呢?至于有網友問為什么這樣接,原因:1:PLC的24V電原容量不夠;2:新FX2NPL說明書上講的只能是24V負極輸入,但我們習慣正極輸入,并且許多機器的接近開關是PNP的,不能用24V負極輸入,FX2NPL說明書上只講了負極輸入,但在實際中有高手開發出了另外二種正\負極可隨意調換的接法.按PLC接線圖也能這樣接
lw1796
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lw1796的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-03-20 12:23
       真想把你叫到跟前當面說下啊!
lw1796
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lw1796的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-03-20 12:28
       PLC本身的24V管自己是足夠的,不必你操心了。再說,另外提供的24V電源只要參考端(就是你們經常說的負端)接PLC 輸入COM端就行了(24V端不能直接相接)。輸入信號——開關的另一端一律接到輸入的COM。
lw1796
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lw1796的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-03-20 12:29
   簡單說,就是該接的沒接,不該接的亂接!
zjp198169
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 352 點
下載積分: 840 分
在線時間: 153(小時)
注冊時間: 2006-10-24
最后登錄: 2020-02-24
查看zjp198169的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-03-20 12:32
這種問題需要高手解決嗎?
chenxian
反對保守,共同提高
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 274 點
下載積分: 1302 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2009-01-26
最后登錄: 2019-07-23
查看chenxian的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-03-20 12:41
簡單說,說明書上有嘛,有那么難理解嗎?爛接,這種問題需要高手解決嗎?常識
aabbcc296
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 862 個
工控威望: 1255 點
下載積分: 6053 分
在線時間: 607(小時)
注冊時間: 2009-03-07
最后登錄: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-03-20 16:34
你用過嗎?我正在用!沒見過就不行?你找個PLC試試,如果行就發個:工控是隨著開發者\使用者的提高而不斷提高的!我的郵箱:[email protected]
8861661
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看8861661的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-03-20 20:07
你還是仔細看看實際的電路吧!確認一下是不是這種接法。這種接法我認為不合適,按照這種接法,一旦按鈕按下去就相當于把24V電源給短接了。
8861661
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看8861661的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-03-20 20:11
剛才說的是樓主先發的圖

在一樓發個圖感覺可以。但是COM端應該和負極連接起來。
hongma110
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 233 個
工控威望: 403 點
下載積分: 752 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2007-09-22
最后登錄: 2025-05-04
查看hongma110的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2009-03-20 20:14
引用
引用第1樓aabbcc296于2009-03-20 08:59發表的  :
三菱網站沒有FX2NPLC高手?這樣用的不行?[attachment=20803] 我們就是這樣用的,為什么許多網友說不行呢?至于有網友問為什么這樣接,原因:1:PLC的24V電原容量不夠;2:新FX2NPL說明書上講的只能是24V負極輸入,但我們習慣正極輸入,并且許多機器的接近開關是PNP的,不能用24V負極輸入,FX2NPL說明書上只講了負極輸入,但在實際中有高手開發出了另外二種正負極可隨意調換的接法.按PLC接線圖也能這樣接

這樣是可以的
hongma110
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 233 個
工控威望: 403 點
下載積分: 752 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2007-09-22
最后登錄: 2025-05-04
查看hongma110的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2009-03-20 20:16
但是你第一次發的不行因為,PLC電源和外部電源短路。

主站蜘蛛池模板: 久久99久久成人免费播放 | 国产精品色情777777 | 国产精品日韩av在自线在免费 | 日本精品少妇一区二区三区 | 亚洲激情一区 | 高清无码中文字幕影片 | 亚洲精品无码专区国产乱码 | 欧美一区二区丝袜 | 日韩国产精品欧美一区二区 | 高潮喷水抽搐 | 99久久精品国产一区二区免费 | 精品国产三级天天在线专区 | 18禁免费观看 | 18禁人看免费无遮挡网站不卡 | 国产日韩欧美国产成人精品 | 国产真实乱对白精 | 亚洲亚洲人成综合丝袜图片 | 精品午夜一区二区三区在线观看 | 国产另类日韩欧美 | 欧美日韩国产成人高清视频 | 法国主播美女 | 国产三级adc全集在线观看 | 欧美变态另类xxxx | 免费A片国产毛A片无码久久 | 精品无码三级在线观看 | 成人av小姐网站在线观看 | 国产高清亚洲精品26u | 日本熟妇乱淫免费观看 | 久操网在线 | 国产精品九九热 | 国产精品白丝喷水在线观看 | 亚洲免费在线一区二区 | 蜜臀AV中文字幕熟女人妻 | 性色a∨人人爽网站hd | 欧美性类s0x | 国产丝袜妖精视频 | 99久久国产福利自产拍 | 丰满熟妇人妻中文 | 对白精彩国产在线视频 | 97人人添人人澡人人澡人人澡 | 国产成人av免费网址 |