書上說sm0.1:首次掃描時為ON.初始化脈沖。
       sm0.3:開機進入run時為on一個周期
這樣兩者的區別是?
舉個簡單的例子。現在現場設備因操作者在設備運行的時候,強行拉閘,
                 下一個操作者在合閘前,并沒有復位按鈕,所以設備合閘就運行起來。容易出事故。
                我要求:合閘后不能讓設備自己運行
梯形圖如下:


感覺無論使用sm0.1或者sm0.3 。設備都無法運行了???
不知道如何解決運行這問題。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5286 個
工控威望: 7512 點
下載積分: 160596 分
在線時間: 3228(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-05-07
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-30 22:57
SM0.1在PLC運行模式由STOP轉為RUN時就ON一次,無論是重新上電的情況還是一直通電的情況;
SM0.3在PLC重新上電并且進入RUN的時候才會ON一次。
若PLC一直通電,用手撥動模式開關不斷的切換STOP到RUN的狀態,SM0.1在RUN時ON,SM0.3無動作。

您的程序目標應是將兩者之一當作復位按鈕,即在程序中與復位按鈕并聯即可。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(弄花毒手) 真誠感謝!

    主站蜘蛛池模板: 欧美高清视频www夜色资源网 | 97色一色图片 | 国产一区二区三区免费大片天美 | 伦理影院在线观看 | 成人区人妻精品六区 | 国产av无码专区亚洲av毛片费 | 亚洲卡一卡二卡三新区 | 高清无码国产精品区 | 国产精品拍综合在线 | 成人av在线一区二区三区 | 亚洲天堂视频在线免费观看 | 成人国产精品一级毛片视频毛片 | 国产人妻出轨15P | 日韩免费无码AV一二区 | 狠狠色丁香久久综合婷婷 | 日韩精品免费视频 | 91精品午夜福利在线观看 | 四虎库影必出精品8848 | 国产精品内射后入合集 | 91电影国产免费 | 中文字幕高清免费日韩视频在线 | 久久久精品国产亚洲成人满1 | 激情五月综合婷婷 | 国产按摩全黄a一级毛片视频 | 国产av国片精品 | 欧美日韩另类在线 | 国产精品久久久影视 | 97无码人妻福利免费公开在 | 国产精品丝袜久久久久久不 | WWW夜片内射视频在观看视频 | 欧美特黄a级高清免费看片 欧美特黄a级猛片a级 | 囯产自拍亚洲精品小草 | 国产成人爱片免费观看视频 | 国产不卡视频一区二区三区四区 | 国产3p精品一区二区三区 | 白丝制服被啪到喷水很黄很暴力 | 国产欧美高日韩精品久久一区二区 | 国产私拍在线观看高清 | 顶级毛片在线播放 | 日本怡春院欧美一区二区三区 | 日韩精品国产自在欧美 |