請問各位前輩,在我廠的PLC供電電源中按照設計圖紙是取自兩相相電源380v經變壓器變為220v供給plc的,PLC下面掛有數字量輸入輸出模塊,還有模擬量輸入模塊RTD,兩線制壓力變送器輸入模塊,及送到現場執行器的模擬量輸出模塊,現在為了省錢被工程商擅自改成了取自L1和N220V直接供給PLC,請問這兩種電源供給方法有什么不一樣?我總覺得這樣接法玄乎,寒磣,但又說不出個明白道理來,所以請前輩們在這邊指點指點,如果有存在什么安全隱患及潛在的問題請盡量告知,我好叫他們及時糾正。。。謝謝!
eklws
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看eklws的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-12 00:04
如果你單位的供電系統是三相五線制的TN-S系統,兩種供電方案區別不大,如果供電系統屬于TN-C或者TN-C-S系統,工程商的這種做法,或許會影響到該設備的可靠性。另外L、N的供電方案,沒法做到PLC及相關模塊在空間上遠離相線上干擾源信號源。

主站蜘蛛池模板: 午夜爱爱免费视频体验区 | 国产亚洲美日韩av中文字幕无码成人高清 | 北条麻妃一区二区三区av | 国产精品无码av一区二区三 | 国产a级作爱片免费看 | 国产综合一区二区在线观看 | 成人毛片高清视 | 69国产精品久久久久久人妻 | 青青青在线观看国产精品 | 老司机福利在线视频 | 制服丝袜有码中文字幕在线 | 国产成人a在线观看视频 | 国产产一区二区三区久久毛片国语 | 看片免费所有网站 | 人妖一区二区在线 | 久久国内精品 | 福利一区在线观看 | 国产精品美女深夜福利免费源在线 | 国产成人精品无码一区二区三区 | 国产一区二区精品久久岳 | 成人免费无码大片a毛片抽搐 | 国产精品白浆流出视频 | 91视频免费看| 国产精品免费 | 精品久久国产亚洲免费观看 | 日韩高清黄色免费电影一区二区三区 | 一个人看的www片免费高清 | 欧美大肥婆大肥BBBBB | A片高潮抽搐揉捏奶头视频在线看 | 亚洲国产第一区 | 成年无码a片在线观看 | 熟女老妇久久视频 | 美女被C污黄网站免费观看 美女被抽插舔B到哭内射视频免费 | 国产精品九九久久精 | 亚洲欧美一区二区三区久本道 | 手机看片久久久久久久 | 少妇人妻精品一区二区三区 | 无码一区二区三区在线观看 | 亚洲欧美另类久久久精品能播放的 | 国产中文字幕在线观看 | 无码成人aⅴ视频 |