本人的s7-300控制系統本來是有一些壓力溫度流量的信號經傳感器檢測送入plc控制系統然后再在上位機上顯示,領導說完全依賴上微機的電腦顯示可能會存在隱患,所以現在要加現場顯示的數顯表用以顯示工藝上的溫度壓力流量,同時這些值又還能在上位機上顯示,請問這樣的數顯表我該怎么接啊?是直接把它串在傳感器輸出與plc輸入的回路上嗎?不知這樣行不行,因為他們接收的都是4-20ma的模擬線號但我又怕這樣直接串會引起輸入電阻的改變,請問我該怎么做呢?有什么更好的辦法嗎? 請各位知情的人士相告,謝謝!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6803 個
工控威望: 38407 點
下載積分: 9286 分
在線時間: 9654(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-05-11
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-25 06:33
數顯表需要帶有標準信號輸出(如4-20mA),將你的傳感器信號接入數顯表,然后通過數顯表的信號輸出端子接駁PLC。

或者前端時間論壇不是有人作隔離轉換器廣告,用他們的一入而出模塊,分別接駁在數顯表和PLC端子上,不過個人建議你使用數顯表的標準信號輸出,數顯表+標準信號輸出模塊也沒有加多少錢。

Regards

主站蜘蛛池模板: 91福利免费视频 | 丰满人妻久久中文字幕免费 | 国产精品无码一区免费看 | 国产精品女人一区 | 免费看片A级毛片免费看 | 亚洲另类自拍小说图片 | 亚洲精品无码一区二区三区四虎 | 亚洲波霸一区二区在线观看 | 91香蕉视频网 | 免费黄色一级毛片 | 国产精品香港三级国产av | 成人区人妻精品一区二区不卡网站 | 成人免费一区二区三区视频软件 | 91在线日 | 国产精品一区二区三区01 | 精品人伦一区二区三区蜜桃黑人 | 久久国内精品自在自线400部 | 波多野结衣aⅴ免费视频 | 国产av剧情免费观看 | 二区大桥未久 | 99国产精品人妻无码一区 | 国产精品爽黄69天堂a免费观影完整 | 国产精品美女视频久久 | 欧美唯美国产伦综合 | 国产成人18黄网站在线观看软件 | 久久久久久精品中文字幕性色 | 蝌蚪自拍自窝 | 无码精品人妻一区二区三A片 | 国产精品无码无卡毛片不卡 | 国产熟妇另类久久久久婷婷 | 无码制服丝袜人妻ol在线视频 | 91无码人区精品一区二区三区 | 成人国产精品免费视频不卡 | 波多野结衣中文字幕久久 | 国产成人精品a视频一区777 | 久久国产热这里只有精品8 久久国产人妻一区二区免费 | 久久久久国产精品日本欧美中文字幕 | 91精品国产91热久久p | 久久精品国产亚洲AV成人 | 丁香五月亚洲综合色婷婷色婷婷 | 色噜噜日韩精品欧美二区 |