有一臺設備三相四線制進線沒有地線,但設備要接地,用零線用作地線會不會有危險呢?
沈陽流云
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看沈陽流云的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-14 20:07
你所講的就是指工作零線N與保護零線PE合一的系統,因此他同時起到N線和PE線的作用,用電設備的外露可導電部分與PEN線直接電氣連接。就是TN-C接地系統        
    三線用電負荷不平衡的情況下,由于PEN線斷路而使得不平衡電流不能流回電源變壓器,負荷中性點將產生位移,使得各相電壓升高或降低,危機損壞用電設備,還會使原中性點處產生對地電壓。當有單相電氣設備運行時,電氣設備外露可導電部分將產生很高的對地電壓,會對接觸的人體構成觸電傷害。
    當三相用電負荷不平衡時,PEN線會有不平衡電流產生。由于負載電氣設備的外露可導電部分是與PEN線連接,就會產生一定的對地電壓。如發生單相接地故障,PEN線中電流會更大。那么電氣設備外露可導電部分所產生的對地電壓將更高,而且該對地電壓值,是隨著PEN線阻抗和PEN線電流的增大而增大的,配電系統末端,情況更嚴重。當該電壓值超過安全電壓時,會對接觸的人體構成觸電傷害。實際應用中三相負荷很難保持平衡,PEN線中存在電流是不可避免的,其值也是不可預測和不可控制的。所以從經常性保持電氣設備外露可導電部分對地零電位的角度看,你的接地是不可取的。

主站蜘蛛池模板: 欧美激情一区二区三区视频 | 一区二区三区四区国产 | 精品国偷自产一区二区三区 | 国产三级aⅴ在线播放 | 亚洲国产中文在线有精品 | 国产日韩精品影院 | 国产精品黑色丝袜在线观看 | av无码国产永久播放 | 久久精品国产99久久免费 | 精品国产看高清国产毛片 | 日韩激情影院 | 国产精品民宅偷窥盗摄 | 亚洲欧美啪啪 | 成人午夜中文字幕人妻一个人看的www | a级片免费在线播放 | 欧美精品一国产成人综合久久 | 国产三级级在线观看大学生 | 久久久久99精品成人网站 | 波多野结衣av高清一区二区 | 亚洲 欧美 制服 另类 无码 | 欧美日韩一区二区三区视视频 | 国产91专区 | 色天堂视频网站 | 久久综合久久美利坚合众国 | 中文成人在线视频 | 国产成人精品影视在线观看 | 国产精品毛片av一区 | 国产欧美一区二区三区不卡 | 日韩中文永久免费观看电视剧 | 岛国一本二本在线观看 | av免费大片在线观看 | 免费看又黄又无码的网站 | 九九热在线视频观看这里只有精品 | 免费无码一区二区三区A片18 | 亚洲人av片在线观看 | 国产拳头交一 | 亚洲大片在线免费看 | 国产美女精品 | 99精品在线 | 久久97精品久久久久久久不卡 | 精品无人区无码乱码大片国产 |