我是初學者,請問我現在有一套電路,中間有220V的設備,還有380V的設備,220V的設備總功率是19.2KW總共有8個每個2.4KW,380V的設備總功率是48KW,是加熱管分為8組,一組2個,每個3KW,請問我的每個斷路器應該選多少電流的?總的空氣開關應該選多少電流?請大家幫幫忙,小弟在這里謝了,請各位師傅盡快回復好嗎?
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1787 個
工控威望: 5348 點
下載積分: 21368 分
在線時間: 1606(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2025-04-25
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-17 12:33
最好是220和380分開接線(我說的是主線,這樣出現故障時動作更靈敏)。220電壓的總功率19.2KW,電流是19.2乘以4.5(根據電工口訣中p=UI計算)等于86.4安的電流。所以主電路的空開要用100A的,下邊分支電路每個2.4KW用16A的空開就行。380電壓的總功率是48KW,電流是48乘以2.63(電工口訣中p=UI計算)等于126.24A。所以用160A空開,下邊分支每組6KW用20A空開就行了。

主站蜘蛛池模板: 国产高潮呻吟无码精品AV | 国产精品乱偷伦免费视频免费观看 | 亚洲精品无码AV一区二区 | 国产午夜精品久久久久婷看 | 国产精品青青在线一区 | 精品国产综合乱码久久久久久 | 2024国产麻豆剧传媒在线观看 | 国产精品开放色视频 | av激情亚洲男人 | 欧美变态口味重另类在线视频 | 国产交换配乱吟视频老人 | 久久精品动漫无码一区 | 国产精品亚洲第一区在线 | 国产欧美日韩精品高清二区综合区 | 国产精品精品一级av片免费 | 爆乳无码系 | A片女女女女女女BBBB | 国产又大又粗又硬的A片 | 91精品国产乱码在 | 精品国产成人一区二区99 | 国产偷窥盗摄视频 | 国产成人a视频高清 | 18禁免费观看网站 | 2024国产精品啪啪视频 | 日本阿v视频高清在线中文 日本阿v无码观看dvd | 日本精品无码特级毛片 | 北条麻妃高清无码中文 | 精品人伦一区二区三区蜜桃黑人 | 国产精品一区二区在线俏佳人 | 国产成人久久久精品二区三区 | 91久久夜色精品国产九九 | 2024精品国产综合久久 | 久久久无码精品一区二区三区蜜桃 | 综合久久不卡在线 | 国产人妻精品久 | 国产精品无码久久久久久久久久 | 成人国产中文字幕 | 波多野结衣在线视频观看 | 国产乱理伦片在线观看 | 国产自产对白一区 | 亚洲日韩高清无码 |