欧美日韩在线一区二区-欧美日韩在线一区二区三区-欧美日韩在线一区亚洲二区-欧美日韩在线永久免费播放-欧美日韩整片中文字幕-欧美日韩制服丝袜六区

小巖
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看小巖的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-03 20:51
SMC的比例閥供電是24VDC,信號是0-5VDC PLC的DA模塊給信號,供電的電源我直接用的PLC的24V電。現在工作正常。擔心長時間用電PLC的24V電會不會受損。所以想用單獨一路24V電來供電。問題就出來了,比例閥一共就三個點。也就信號電壓和供電電壓的負極是共用的。信號和供電不是一路供給的話會不會對比例閥產生損壞?


補充一下 我查了一下比例閥的供電 : DC24v 1.8w以下。 PLC的供電是DC24V 最大容量是460MA
現在給一個2DA模塊供電和兩個比例閥供電。怎么計算,(我不是電工,也不是專業做工控的,所以不會算),有會算的請幫肋哦
[ 此帖被小巖在2010-10-06 13:53重新編輯 ]
電阻焊
拜師學藝,不恥下問,
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 484 點
下載積分: 5182 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2025-04-25
查看電阻焊的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-03 21:00
可以啊,比例閥單獨接開關電源24V,模擬量和電源共負極,沒有問題,前段時間剛這樣用過

主站蜘蛛池模板: 亚洲激情一区 | 伦理片天堂eeuss影院2o12 | 成人国产欧美精品一区二区 | 国产精品无码片在线看 | 亚洲成人高清在线观看 | 精品亚州毛片在线免费观看 | 国产高清免费观看 | 国产成人国产三级 | 91天堂视频| 国产a一级无码毛片一区二区三区 | 激烈啪啪啪动态图 | 91精品国产91热久久久蜜臀 | 九九精品在线观看 | 青青草国产成人久久91网 | 色老板亚洲视频在线观 | 国产午夜三级一区二区三 | 97久久精品无码一区二区天美 | 亚洲色大成网址在线观看 | 免费日韩永久精品大片综合NBA免费 | 超碰97久久国产精品牛牛gay欧美成人欧美 | 五月丁香合缴情在线看 | 精品久久免费视频 | 精品久久精品久久 | 精品久久久久久久 | 亚洲欧洲视频一区 | 99久久精品免费看蜜桃 | 蜜臀久久99精品久久久久久小说 | 91精品久久久久一区二区三区 | 91精品国产91久久久久久最新 | 无码欧美毛片一区二区三 | 国产91精品一区二 | 秋霞成人午夜鲁丝一区二区三区 | 国产成人精品a视频免费福利 | 麻豆视频网站 | 国产成人无码av片在线观看不卡 | 亚洲精品国产精品国自产 | xxx日本护士hd | 亚久久伊人 | 亚洲、国产综合视频 | av无码久久 | 国产精品va在线 |