圖片:
按圖接了個回路,行程開關帶正反轉。熱繼電器是正泰的NR2型。上面有一個試驗用的STOP按鈕,無

論是正轉或反轉按STOP后,故障燈都不亮,元器件都是好的。為什么會是這樣?
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6502 個
工控威望: 7510 點
下載積分: 108971 分
在線時間: 4844(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-05-06
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-02-29 12:26
你的故障燈是通過熱繼電器的觸點控制的,只要馬達不過載是不會亮的
ajan
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 862 點
下載積分: 3595 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2006-12-15
最后登錄: 2025-04-14
查看ajan的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-02-29 12:38
檢查reset按鈕
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-02-29 13:14
圖片:
引用
引用第1樓zyfzxh于2008-02-29 12:26發表的  :
你的故障燈是通過熱繼電器的觸點控制的,只要馬達不過載是不會亮的

我是做電控柜的,做完柜子調試,只需看接觸器是否動作,NR2型熱繼電器上STOP就是在沒有馬達

時,手動讓他過載用的。至于REST按鈕也按過的,總之操作上是沒有問題的,元器件也是好的,可能

是原理上有問題,但是我說不上,請高手們能從原理上分析。后來把熱繼電器換到停止按鈕后面功能

就實現了。
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2626 個
工控威望: 2052 點
下載積分: 6763 分
在線時間: 3552(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2025-04-16
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-02-29 14:39
那你的熱繼電器上的STOP按鈕能起到手動過載的狀態嗎?(這種熱繼電器沒用過,無法下結論)

   
yangjunhua
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yangjunhua的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-02-29 15:16
我問一下,你在按下stop后,接觸器是否斷開,正反轉指示燈是否還亮著?從圖上看是不管你的正反轉控制電路是否正確,只要按下stop后,故障指示燈都應該會亮,也就是熱繼常開只要通就應該會亮,故障指示燈回路與你的控制系統沒有關系,你說把熱繼換過之后就可以實現了,我覺得是原來你的故障指示燈回路線沒有接好或接觸不良! 以上只是個人見解.
lsp2070
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 212 點
下載積分: 2487 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2008-02-29
最后登錄: 2022-10-25
查看lsp2070的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-02-29 15:19
同意樓上意見,換一下位置并沒有改變故障指示原理
huagai
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看huagai的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-02-29 20:26
同意樓上意見,換一下位置并沒有改變故障指示原理
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2008-03-01 18:53
引用
引用第4樓雪花飄飄于2008-02-29 14:39發表的  :
那你的熱繼電器上的STOP按鈕能起到手動過載的狀態嗎?(這種熱繼電器沒用過,無法下結論)

   

按照我的第二張圖接能起到手動過載的作用
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2008-03-01 18:56
引用
引用第5樓yangjunhua于2008-02-29 15:16發表的  :
我問一下,你在按下stop后,接觸器是否斷開,正反轉指示燈是否還亮著?從圖上看是不管你的正反轉控制電路是否正確,只要按下stop后,故障指示燈都應該會亮,也就是熱繼常開只要通就應該會亮,故障指示燈回路與你的控制系統沒有關系,你說把熱繼換過之后就可以實現了,我覺得是原來你的故障指示燈回路線沒有接好或接觸不良! 以上只是個人見解.

按下stop后,接觸器始終斷開,正反轉指示燈一直亮著
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2008-03-01 19:32
我想是否存在觸點競爭的問題
xtldw
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 166 點
下載積分: 622 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2008-03-01
最后登錄: 2023-10-09
查看xtldw的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2008-03-01 21:40
你的故障燈要亮的話,就要電機過載,再說了,這也叫過載指示
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 2025国产精品福利在线观看 | 色六月婷婷亚洲婷婷六月 | 久久99精品久久久久麻豆 | 宝贝乖把腿分大一点h欧阳凝小说 | 国产欧美一区二区三区久久 | 小明中文字幕亚日韩综合视频 | 2025国产成人精品视频人 | 国产大陆精品另类xxxx | 国产av一区二区三区传媒 | 泷泽萝拉qvod第二部神马在线观看 | 欧洲一区二区在线观看 | 亚洲av无码成| 91在线欧美 | av一区二区人妻无码 | 国产成a人亚洲精品无码久久 | 国产欧美视频在线 | 欧美午夜特黄aaaaaa片 | 久久久久久精品一级毛片免费 | 色综合小说久久综合图片 | 日韩欧美亚洲国产精品 | 亚洲欧美精品三级 | 国产精品无码aⅴ嫩草 | 国产精品内射久久久久欢欢 | 国产成人啪精品视频免费网站 | 国产三级在线影音先锋国产精品 | 国产乱子伦精品免费视频 | 国产精品福利自产拍在线观看 | 久久精品aⅴ无码中文字幕伊人 | 国产毛片一级 | 国产高清精品在线中文字幕 | 日本精品少妇爆乳无码视频 | 欧美精品一区二区三区 | 成人在线欧美日韩 | 99视频免视看 | 免费看黄网站入口 | 日韩成人免费一级毛片 | 波多野结衣一区二区三区av免 | 91精品国产高清久久久久久9 | 国产精品资源站 | 亚洲欧洲另类色图 | 国产成人亚洲毛片 |