是這樣的,我現在做一個立式烤箱,伺服跑位置距離由分度盤上面的工件片片撞光電感應器停(由于機械設計原因不能跑設定脈沖),現在問題來了,要是速度快慢會導致位置跑的不一樣,(速度快就會跑過,我是取光電上升信號停),不知道有沒光電開關反應速度快。不受速度影響或有更好的辦法。
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1282 個
工控威望: 6113 點
下載積分: 54360 分
在線時間: 1127(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-05-02
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-02 14:00
設定脈沖跟機械設計無關吧?
chenbo0725
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 230 點
下載積分: 822 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間: 2015-07-29
最后登錄: 2025-02-14
查看chenbo0725的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-12-02 14:10
不能跑設定脈沖啊!只能撞感應器停!
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-12-02 14:16
那就已感應器為原點位置,前面速度隨便跑,后面碰到感應器再發固定脈沖數就可以了吧。

跑的距離只和脈沖數有關。
chenbo0725
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 230 點
下載積分: 822 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間: 2015-07-29
最后登錄: 2025-02-14
查看chenbo0725的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-12-02 14:28
3樓我就是按這種方法!但是你考慮沒有,馬達跑的速度撞感應器的速度快慢,就會導致原點不一致。
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-12-02 14:34
引用
引用第4樓chenbo0725于2015-12-02 14:28發表的  :
3樓我就是按這種方法!但是你考慮沒有,馬達跑的速度撞感應器的速度快慢,就會導致原點不一致。


你的這部分程序可以發上來看下嗎?什么PLC?
chenbo0725
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 230 點
下載積分: 822 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間: 2015-07-29
最后登錄: 2025-02-14
查看chenbo0725的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-12-02 15:05
三菱的2N,程序很簡單啊!就是撞感應器就停下來,就分度盤撞到感應片就停下來!
1935807118
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 677 個
工控威望: 868 點
下載積分: 2051 分
在線時間: 328(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2025-04-29
查看1935807118的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-12-02 15:13
在現在的光電開關前面再加個光電開關就好了,感應到第一個光電就開始慢速搜索第二個光電的上升沿就停。
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-12-02 15:15
引用
引用第6樓chenbo0725于2015-12-02 15:05發表的  :
三菱的2N,程序很簡單啊!就是撞感應器就停下來,就分度盤撞到感應片就停下來!


回復錯了,又看了你的原帖,你的也是光電式感應器,但還是出現這個問題也是費解。
chenbo0725
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 230 點
下載積分: 822 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間: 2015-07-29
最后登錄: 2025-02-14
查看chenbo0725的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-12-02 15:29
光電有反應時間的弊端啊(頻率),所有這個問題不好解決啊!
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-12-02 15:49
引用
引用第9樓chenbo0725于2015-12-02 15:29發表的  :
光電有反應時間的弊端啊(頻率),所有這個問題不好解決啊!


再多問一句,你的光電開關取上升沿信號是在固定脈沖發出程序的前面還是后面?

放在后面會好些。
wanghua001
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 155 點
下載積分: 678 分
在線時間: 422(小時)
注冊時間: 2010-05-17
最后登錄: 2024-03-30
查看wanghua001的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2015-12-02 16:03
跟光電沒有關系,當你不同頻率移動時,碰到光電開關,讓它立馬停下來,電機停下來的慣性是不同的,頻率越高,慣性越大,走的距離會多一點。如果是三菱PLC,可以用找原點命令,讓它剛接觸到光電開關的時候(OFF-ON)減速,離開光電開關的時候(ON-OFF)停止。如果是松下的PLC,可以多加一個近點開關,先碰到近點開關減速,碰到原點開關停止。
學習工控知識
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 91口爆吞精国产对白 | 亚洲精品熟女国产国产老熟女 | 国产裸拍裸体视频在线观看 | 国产一区二区三区不卡在线 | 国产精品亚洲五月天高清 | 色婷婷亚洲一区二区三区 | 三级网站在线 | 日韩欧美国产岛国精品 | 精品国内在视频线 | 自拍亚洲 | 99久久免费精品国产72精品 | 91精品欧美一区二区三区 | 日本成a人片在线播放三区漫画综合二区永久一区 | 日韩精品一区二区 | 中文精品久久久久人妻不卡 | 亚洲一欧洲中文字幕在线 | 18禁啪啪午夜剧场 | 国产精品久久精品第一页不卡 | 成人午夜视频免费看欧美 | 国产精品高清视亚洲一区二区 | av无码在线观看不卡 | 2025国精品产露脸偷拍视频 | 91亚洲中文天堂 | 无限看片的动漫视频在线观看 | 国产成人一区二区三区高清 | 舌头添高潮A级毛片 | 国产女性精品一区二区三区 | 精品熟女少妇aⅴ免费久久 精品熟女少妇AV久久免费A片 | 国产三级a三级三级野外 | 国产精品偷伦视频插放 | 国精品无码一区二区三区左线 | 欧美日本韩国亚洲 | 国产成人福利美女观看视频 | 日韩欧美国产精品啪啪视频 | 国产精品视频一区无码 | 国产精品午夜无码av在线播放 | 成人国产一区二 | 国产麻豆a一级毛片爽爽影院 | 国产精品高潮AV久久无码 | 成人综合激情另类小说 | AV国产在线精品国自产在线 |