lhb2002
級別: 網絡英雄
![]() |
請教大家: 一個接近開關感應分度盤一個分度, 啟動一下轉到下一個分度停,再啟動一下再到下一個分度停... 有幾個控制方法 ,我用的是延時 還有其它什么方法嗎 不用PLC 呢 |
---|---|
|
lhb2002
級別: 網絡英雄
![]() |
你的好像沒有自保啊, 接近開關一直感應分度盤一個分度 |
---|---|
|
ga167
級別: *
![]() |
如果接近開關感應分度盤的停止位就可行了。常閉點是源自接近開關關聯的繼電器,當每次啟動后它就是閉合狀態,就有自鎖了,當轉到停止位時接近開關動作,則電路斷開。 如果像你說的要感應一個分度,只要把這個常閉改成常開就行了,每個分度之間總有一個缺口吧,一到缺口它就停了。 你說沒有自保也有道理的,我這個電路是要按住啟動開關直到開始運轉接近開關有轉換時才能松手,所以就不要其它的自鎖了,工作中也有這種類似的例子,可以省一些元件,讓電路更簡單些。 各位,有好的方案拿出來晾晾,互相交流才有提高。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |