欧美日韩在线一区二区-欧美日韩在线一区二区三区-欧美日韩在线一区亚洲二区-欧美日韩在线永久免费播放-欧美日韩整片中文字幕-欧美日韩制服丝袜六区

陳小楓丶
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 97 點
下載積分: 575 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2017-08-14
最后登錄: 2018-01-07
查看陳小楓丶的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-09-09 21:49
圖片:
圖片:
圖片:
問題如標題。一個星期之前一切都是很正常的。過了一個星期之后重新運行設備的時候就發現指令輸出脈沖跟放大器接收到的脈沖數不一致了。由于是新手,找了很久也沒能發現解決辦法。重新檢查線路、更換不同脈沖輸出指令、更換不同參數設置、初始化放大器參數、根據網上的方法恢復放大器出廠設置(先將PA19設置為ABCD,然后斷電重新上電,之后將PH17設置為5012)。上述方法我都試了很多遍,還是沒有恢復正常。由于是周末,廠家技術支持放假。所以來請教一下各位大佬們。
圖三是我測試時候用的單條指令,圖一是我用上位機監測到的D8340的讀數,圖二是用MR2讀的放大器數據。
每次給PLC重新上電之后D8340的讀數都是正確的累加2000,但是MR2讀的指令脈沖累計數每次都比2000大。
研究了一天半沒研究出什么頭緒。麻煩給我大佬們指點指點。。。
fenghua00000
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 149 點
下載積分: 1537 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2017-09-09
最后登錄: 2021-12-03
查看fenghua00000的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-14 08:55
用屏蔽帶雙絞的信號線。PLC與伺服驅動器距離不要大于兩米。

主站蜘蛛池模板: 精品三级黄色片日韩三极片 | 99精品免视看一日韩 | 精品动漫无码在线一区二区三区 | 国产精品不卡无码av在线播 | 亚洲精品色午夜无码专区日韩 | 老司机午夜性生免费福利韩国福利一区二区美女视频 | 日本三级大乳舌吻 | a天堂v亚洲无码在线 | 国产成人v一区二区 | 夜夜爽一区二区三区精品 | 久久国产精品免费一区二区三区 | 成年美女黄网色大观看全 | 精品少妇人妻av无码专区偷人 | 精品国产成人系列 | 91国内揄拍国内精品情侣对白 | 日韩欧美国产动漫在线 | 国产精品高颜值 | 人妻av无码一区二区三区 | 久久伊人亚洲 | av成人一区 | 2020亚洲男人天堂精品 | 少妇熟女视频一区二区三区 | av免费网址在线观看 | 99久久精品免费看国产交换 | 精品国产经典三级在线看 | 韩国三级理论无码电影在线观看 | 国产无码性生活中文字幕 | 蝌蚪91视频 | 天美麻花星空大象在线看 | 欧美日韩国产一区二区三区播放 | 亚瑟在线中文影院 | 狠狠干狠狠操在线视频 | 久久综合一区无码专区 | 视频一区国产 | 国产成人综合免费在线视频 | 国产色伊人 | 国产嫖妓一区二区三区妓女视频 | 中文字幕免费在线播放 | 国产91精品久久久久久无码 | 成人无码av片在线观看蜜桃 | 国产精品成人观看视频免费 |