飛龍舞天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 292 個
工控威望: 421 點
下載積分: 1006 分
在線時間: 447(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2025-03-13
查看飛龍舞天的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-01-17 16:31
圖片:
在一設備中,有幾個輸入點用到上升沿,有時候會誤動作,懷疑是收到干擾所致,故想到以下的程序,大家分析一下該程序的可行性,如有什么好的辦法請指導一下。
liuqiang2012
慎言慎行,三思而后行!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 304 個
工控威望: 505 點
下載積分: 967 分
在線時間: 550(小時)
注冊時間: 2012-06-08
最后登錄: 2024-12-09
查看liuqiang2012的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-17 17:17
LD X0 OUT T0 K2
LD T0  SET M0
搞工控不自學不行,因為你一天不學你就落后了,這就是這個行業的特點
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-01-18 08:32
看不懂為何用上升沿,最后的結果明明是>0.2秒的脈沖啟動。在俺看來第一行沒有啥作用,直接X1控制時間繼電器達到一樣的作用。還有你這0。2秒的延遲是否會影響到其他功能?
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1280 個
工控威望: 1456 點
下載積分: 5508 分
在線時間: 918(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-03-13
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-01-18 16:37
一般就算是上升沿觸發的程序 也不可能一條支路上面直接上升沿去觸發 肯定會有前置條件 我寫程序的時候就喜歡用上升沿 感覺這樣可以防止誤動作 防治出現邏輯上的BUG影響動作
飛龍舞天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 292 個
工控威望: 421 點
下載積分: 1006 分
在線時間: 447(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2025-03-13
查看飛龍舞天的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-01-18 17:38
看來你們都沒弄懂上升沿的作用,假設一個工位上有個檢測開關x1,有個手動按鈕x10,工藝需求是按一下x10,工位x1上如果有工件,需要把工件傳送到下一個工位,同時把上一個工位的工件傳送過來,x1檢測到位后馬上停止

如x1上沒有工件,則直接從上一工位傳送,x1檢測到位后馬上停止。

這個用x1的上升沿很好控制的。關鍵問題是會受到干擾

如果不用x1 的上升沿,大家有什么好的方法,程序盡量簡潔
飛龍舞天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 292 個
工控威望: 421 點
下載積分: 1006 分
在線時間: 447(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2025-03-13
查看飛龍舞天的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-01-18 17:54
我那思路是,干擾脈沖的寬度一般就200ms左右。正常情況下,工件到位x1后,上升沿置位m1.x1也導通,這是就計時。
  而要是干擾脈沖的話,x1的導通時間不會超過t1的定時時間的,就把干擾脈沖拒之門外了
2002plc
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 431 個
工控威望: 689 點
下載積分: 681 分
在線時間: 540(小時)
注冊時間: 2018-05-30
最后登錄: 2025-03-06
查看2002plc的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-01-18 20:20
樓主,你那邊什么干擾脈沖?200ms左右?   
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1266 個
工控威望: 1436 點
下載積分: 3703 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2025-02-25
查看lvpretend的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2019-01-20 11:14
引用
引用第5樓飛龍舞天于2019-01-18 17:54發表的  :
我那思路是,干擾脈沖的寬度一般就200ms左右。正常情況下,工件到位x1后,上升沿置位m1.x1也導通,這是就計時。
  而要是干擾脈沖的話,x1的導通時間不會超過t1的定時時間的,就把干擾脈沖拒之門外了

能有200mS就不是干擾的問題了,系統存在故障。
直接調整輸入點濾波時間就可以很好的解決問題了。
飛龍舞天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 292 個
工控威望: 421 點
下載積分: 1006 分
在線時間: 447(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2025-03-13
查看飛龍舞天的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2019-01-20 18:17
我是假設200ms,具體多少現場調試才知道,幾乎可以肯定是干擾,程序沒問題
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1280 個
工控威望: 1456 點
下載積分: 5508 分
在線時間: 918(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-03-13
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2019-01-20 22:15
應該是你感應器可能有點問題  試著把感應器換個新的再試試  我感覺干擾是不會影響你輸入的
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2019-01-21 09:33
如果確認干擾脈沖低于200MS,且這延遲200MS對系統沒影響,可以直接X1控制T1,然后用T1的上升沿控制M2
這樣兩條語句及節省一個內部繼電器就能達到你這個要求、
飛龍舞天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 292 個
工控威望: 421 點
下載積分: 1006 分
在線時間: 447(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2025-03-13
查看飛龍舞天的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2019-01-21 11:03
引用
引用第10樓靜夜思飄于2019-01-21 09:33發表的  :
如果確認干擾脈沖低于200MS,且這延遲200MS對系統沒影響,可以直接X1控制T1,然后用T1的上升沿控制M2
這樣兩條語句及節省一個內部繼電器就能達到你這個要求、


看來你還沒弄明白上升沿的作用,假設工位上有物體,要下一個物體到來才停止就要用上升沿檢測
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 狠狠色丁香久久婷婷 | 国内精品久久久久影院薰衣草 | 成人午夜性a级毛片免费 | 波多野结衣在线播放日韩 | 99久久国产宗和精品1上 | 国产精品美女在线 | 成人影片亚区免费无码 | 成人免费无码视频在线网站 | 18禁美女黄网站色大片免费看 | 老司机午夜性生免费福利韩国福利一区二区美女视频 | 放荡少妇做爰免费视频 | 国产午夜激无码 | 久久久久国产精品免费网站 | 天噜啦精品免费视频日本免费视频 | 久久久久久国产精品嫩草网站 | 欧美综合区自拍亚洲综合图 | 国产成人精品日本亚洲语音 | 日本一区二区三区成人片 | 亚洲色无码中文字幕日韩精品一区二区三区 | 精品久久久噜噜噜久久久 | 91久久:助你畅享无忧体验 | 亚洲国产精品无码成人片久久 | 国产毛片自拍 | 99精产国品一二三产区区别在线 | 在线观看免费高清在线播放 | 久久免费看 | 综合天天| 亚洲丁香婷婷综合久久六月 | 另类欧美日韩 | 美女狠狠干| 一本道热线在线视频 | 久久激情五月 | 国产精品无码专区免费不卡 | 欧美亚洲国产激情在线 | 国产成人精品曰本亚洲专区61 | 亚洲日本一线产区二线产区 | 国产精品扒开腿做爽爽爽A片 | 少妇无码av无码专线区大牛影院 | 日本久久高清一区二区三区毛片 | 91在线无码精品秘?入口91 | 国产99久一区二区三区A片 |