圖片:
看客戶的設備,供電是380V 的,分出一路做220V(L),然后N和地線接在了一起,開機跑沒事,但是這樣的設計能不出問題嗎?
小地主22
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 563 個
工控威望: 613 點
下載積分: 1797 分
在線時間: 461(小時)
注冊時間: 2020-04-30
最后登錄: 2025-04-23
查看小地主22的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-04-16 11:30
沒啥大事,也就中性點偏移的時候機殼帶電而已
暴躁小白兔
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 169 個
工控威望: 217 點
下載積分: 5696 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2021-05-11
最后登錄: 2025-04-24
查看暴躁小白兔的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-04-16 11:46
干弱點的我看著像TN-C-S 接法
tvbaobao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 158 點
下載積分: 768 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2017-05-10
最后登錄: 2025-04-24
查看tvbaobao的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-04-16 12:31
說實話我看著有點懵,這樣接就用不上漏電開關
li19930121
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 892 個
工控威望: 2255 點
下載積分: 1965 分
在線時間: 417(小時)
注冊時間: 2019-02-12
最后登錄: 2025-04-24
查看li19930121的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-04-16 13:09
一般使用精密儀器少的工廠可以這樣使用,以及五金廠,三相四線制。
缺點嗎,很明顯。設備運行時有漏電,外殼不單獨接地會偶爾電人!!!
tvbaobao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 158 點
下載積分: 768 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2017-05-10
最后登錄: 2025-04-24
查看tvbaobao的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-04-16 14:10
水處理行業也這樣處理嗎?
ljb6688
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1837 個
工控威望: 1985 點
下載積分: 115032 分
在線時間: 1986(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2025-04-24
查看ljb6688的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-04-16 16:06
主 控電路應該分開好些,并做好保護
電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
tvbaobao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 158 點
下載積分: 768 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2017-05-10
最后登錄: 2025-04-24
查看tvbaobao的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2024-04-16 16:08
這個客戶是水處理行業的使用的,跟工廠的電控柜風格差異好大
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 676 個
工控威望: 817 點
下載積分: 6725 分
在線時間: 518(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-04-24
查看老兔子的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2024-04-16 19:56
正常!

只要做過重復接地就不會有什么危險。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 好貼好貼!
    zhangqi_1234
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 337 個
    工控威望: 493 點
    下載積分: 4016 分
    在線時間: 251(小時)
    注冊時間: 2013-03-22
    最后登錄: 2025-04-12
    查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2024-04-17 01:35
    PEN線重復接地,降低PEN斷線的風險,適用于三相四線供電線路。 不適用于三相三線制供電線路。
    tvbaobao
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 55 個
    工控威望: 158 點
    下載積分: 768 分
    在線時間: 112(小時)
    注冊時間: 2017-05-10
    最后登錄: 2025-04-24
    查看tvbaobao的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2024-04-17 09:33
    引用
    引用第9樓zhangqi_1234于2024-04-17 01:35發表的  :
    PEN線重復接地,降低PEN斷線的風險,適用于三相四線供電線路。 不適用于三相三線制供電線路。

    請問這種接法僅限于客戶供電是三相四線制(有使用PEN線)吧,如果是三相三線或者三相5線,那就存在風險?
    老兔子
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 676 個
    工控威望: 817 點
    下載積分: 6725 分
    在線時間: 518(小時)
    注冊時間: 2008-06-27
    最后登錄: 2025-04-24
    查看老兔子的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2024-04-17 20:07
    引用
    引用第10樓tvbaobao于2024-04-17 09:33發表的  :

    請問這種接法僅限于客戶供電是三相四線制(有使用PEN線)吧,如果是三相三線或者三相5線,那就存在風險?


    樓主設計的供電系統是TN-C系統,是原始的三相四線制系統。而所謂的三相三線制屬于IT系統(中性點不接地),規范中沒有三相五線制系統之說,把TN-S稱之為三相五線制是俗稱(不規范的稱呼)。

    其實還有一種“三相五線制”系統就是TT系統,接地(PE)線與零線是分開單獨敷線的。

    它們之間各自有各自的規定和優缺點,不能相互混淆。
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go

    主站蜘蛛池模板: 久久国产亚洲一区二区三区 | 少妇人妻在线视频 | 麻豆天美传媒 | 日韩精品系列产品大全:丰富多样任您选 | 小小拗女一区二区三区 | 黑人巨大精品欧美一区二区三区 | 成人三级精品视频在线观看 | 女人扒开屁股爽桶30分钟 | 国产亚洲福利日本一区二区 | 日韩99精品综合一二三区 | 18禁在线试看丨天堂αv日本国产丨亚洲成在人线av | 91精品视频免费看 | 高潮毛片无遮挡高清免费视频 | 久久国产亚洲观看 | 久久久久久噜噜噜久久久精品 | 国产福利片在线观看 | 香蕉人妻AV久久久久天天 | 黑人大JI巴做爰呻吟视频 | 国产野外无码人妻精品一区二区三区 | 色妞干网 | 成年a级毛片免费观看日日 成年A片免费体验区120秒 | 日本岛国色情大片在线观看电影在线看 | 一级欧美一级高清 | 欧美夫妻性生活 | 91精品全国免费观看老司机 | 波多野结衣中文字幕一区二区三区 | 高清性色生活片免费播放网 | 国产人妻精品午夜福 | 精品香蕉国产一区二区三区四区 | 无码国产真人正片在线观看 | 久久草草亚洲蜜桃臀 | 日韩欧美国产成人 | 亚色九九九全国免费视频 | 91精品国产福利在线观看雪梨 | 久热网站| 波多野结衣中文在线观看 | 无码aⅴ一区二区三区a片 | 高考陪读妇乱子伦小说长篇 | 91精品免费视频在线 | 97精品一区二区视频在线观看 | www在线观看一区二区三区 |